抗震或者非抗震地区框架及框剪结构,疏散楼梯间四个角上是否必须要设置框架柱?规范上是不是有明文规定
抗震或者非抗震地区框架及框剪结构,疏散楼梯间四个角上是否必须要设置框架柱?规范上是不是有明文规定
12楼
一般情况下都不是四个角加框架柱
回复
13楼
没有看见条文说要四个角都加!审图的时候有两个角没有框架柱野能过的!
回复
14楼
我没有见过正式规定,我认为还是加上好。
回复
15楼
楼梯间作为开洞较大的部位比较薄弱,尤其当其位于建筑的角部时,地震作用下,当建筑扭转效应较明显时,是最为容易破坏的部位。但建筑专业往往不同意在四角做框架柱,并且规范上也没有明确要求!
回复
16楼
这个不应该是必须的措施;
大柱网中 常见是半跨处加次梁,上起梯柱做楼梯;
楼梯处本来有斜撑作用,刚度大,导致该处地震力较大;如果仅加柱子,
虽然楼梯间周围看着状态好了,但该处的柱子多了,刚度更大,未必好;
好的措施应该从楼梯本身构造尽量将其与主体脱开或铰接;但画图时大家
嫌麻烦一般都是与相邻柱连在一起,抗震不利;
结构布置应尽量均匀,做工程时可以顺便用pushover走一下,看看塑性铰先
出现的位置和次序,帮助建立概念
回复
17楼
框架的最好四角有框架柱
回复
18楼
其实多层框架柱中楼梯间四个角我都会设框架柱,但是像二十几层的高层如果每个疏散楼梯四角都设框架柱,那柱子底部几层截面太大,影响建筑疏散,以后发生火灾我们结构也是有责任的,建筑也不允许。
回复
19楼
这个问题还是要根据实际情况处理的!大柱网下,楼梯四角加框架柱会造成结构刚度分配不均匀,建筑高度较高时,柱截面的增加会影响疏散和美观,在楼梯斜撑的作用下会使楼梯间所受地震力较大,我感觉可以对结构局部加强来满足,或者将楼梯设计为铰接斜撑,减少楼梯对结构在地震力下的危害!在普通小柱网的住宅里,四角尽量设置框架柱,或局部外伸悬挑!将梯柱设置在梁上,用折板来实现梯梁不与框架柱连接,减少楼梯斜撑对结构主体的危害!
回复
20楼
一般来说是必须加上的,我在八度区做框架结构,楼梯间的四个角都放柱子,而且楼梯间KZ都是全高加密的。。。
回复
21楼
规范上到底是怎么明文规定的,如果不设置,有些审图的是会提这点的。。
回复