框架结构楼梯间四个角上是否都要设框架柱
神速蜗牛
2012年06月13日 17:50:44
只看楼主

抗震或者非抗震地区框架及框剪结构,疏散楼梯间四个角上是否必须要设置框架柱?规范上是不是有明文规定

抗震或者非抗震地区框架及框剪结构,疏散楼梯间四个角上是否必须要设置框架柱?规范上是不是有明文规定
免费打赏
mt1012
2012年07月12日 20:24:36
22楼
在抗震设防地区,楼梯间四角应设置竖向抗侧力构件(框架柱、剪力墙等)
这是从5.12地震中总结出的经验。楼梯间作为疏散通道,一旦地震时,便是一条生命线。因此,作为结构设计人员须将楼梯间进行抗震设计,提高其抗震措施。楼梯间四角须设置竖向抗侧力构件,楼梯间墙面须用钢筋网面砂浆抹灰,均为了提高其抗震能力,不至于在地震时首先被破坏、坍塌,为人员疏散提供一安全、可靠的疏散通道。
回复
zhengsongpei
2012年08月28日 09:59:52
23楼
条文没有硬性要求!不过楼梯的四个角都得有柱,形成整体!这个抗规强烈要求的!可以是构造柱也可以是框架柱!
回复
2014年07月04日 11:14:41
24楼
逛玩回帖,土木币拿走
回复
一类场地
2014年07月04日 11:21:09
25楼
不是一定要加,没有相关规定,可以布置梯柱,高烈度区框架楼梯做滑动支座,可以不考虑地震影响
回复
2014年07月04日 14:50:46
26楼
没有明确规定,可以不做,注意楼梯的抗震验算
回复
鲁烟半岛epc
2014年07月04日 15:12:09
27楼
规范没有明确规定,但是第四版的构造手册P412:框架结构楼梯四角宜设框架柱。
个人感觉楼梯间作为逃生及救援通道,四角加柱是必要的。
回复
焕仔小博士
2015年01月24日 16:08:13
28楼
好东西,我是来学习的~
回复
gs_shine
2015年01月24日 20:13:15
29楼
加上肯定好 概念设计觉得该加
回复
lzy5566
2015年01月25日 19:03:11
30楼
结构设计没有既定的答案
一般情况下是有最好 因为很多情况下楼梯间还有梯柱
回复
筹梦
2016年04月22日 16:45:30
31楼
听说上海地方规范有要求一定要四个角部要框架柱的,不知道有没有上海的朋友,有没有这条规定?