抗震或者非抗震地区框架及框剪结构,疏散楼梯间四个角上是否必须要设置框架柱?规范上是不是有明文规定

抗震或者非抗震地区框架及框剪结构,疏散楼梯间四个角上是否必须要设置框架柱?规范上是不是有明文规定
免费打赏
神速蜗牛
2012年06月13日 20:36:00
2楼
没有朋友解答下问题吗
回复
evincent
2012年06月13日 21:00:44
3楼
貌似我没有看到过这种条文,不过好像在群里听人讨论过
回复
神速蜗牛
2012年06月14日 08:54:48
4楼
还是木有朋友来讨论啊
回复
hyp1962
2012年06月14日 09:00:37
5楼
规范上是没有明文规定,但从抗震设计概念上讲应该四角设置框架柱。
回复
钢柱1
2012年06月14日 09:58:57
6楼
没有这种规定的,如果在高烈度的地区,我个人认为要加的,最好将梯柱做成框架柱
回复
waitaolang
2012年06月14日 10:31:03
7楼
四角要加柱,最好是框架柱。如果不加,最好能将梯板做成抗震措施的,但施工时会很麻烦
回复
seaking1988
2012年06月14日 11:07:28
8楼
TZ不一定要做框架柱。有时候会影响建筑立面的。
回复
jingjia.good
2012年06月14日 12:21:46
9楼
个人认为如果是抗震设计的话,楼梯间四角应加框架柱,
回复
神速蜗牛
2012年06月14日 15:00:13
10楼
如果是高层或者超高层疏散楼梯比较多的情况下,如果每个楼梯四角都设框架柱,那会不会感觉太密了。。而且那时的框架柱底部几层受力比较大,楼梯间框架柱截面也很大,影响楼梯的疏散啊。。
回复
jiangyq_2003
2012年06月14日 15:20:04
11楼
对于异形柱框架结构,《混凝土异形柱结构技术规范》JGJ 149--2006,3.1.4条第3款规定
异形柱结构的楼梯间、电梯井应根据建筑布置及结构抗侧向作用的需要,合理地布置剪力墙或一般框架柱;
其他规范的硬性规定还没有。