减压阀使用问题
wsdjl
wsdjl Lv.2
2006年12月08日 12:59:27
来自于采暖供热
只看楼主

进口0.4MPa的蒸汽需减压至0.07MPa使用,按条件选取了波纹管减压阀,但却无法使用,用汽设备一停,压力就上升,成了靠安全阀才能正常工作的系统,减压阀成了孔板了,失去了稳压作用。 遍查资料均无答案,请大虾们指点一二。 若更换减压阀为活塞式减压阀,并在阀后配以平衡导管,将压力先减至0。1MPa,在使用截止阀将系统压力调至0。07MPa,此方案可否保证减压后的压力稳定,请大虾们指点一二。

2006年12月08日 14:57:26
2楼
先设分汽缸,均衡来汽压力;
再用弹簧式减压阀、减压;
到用汽处部门,引入分汽缸、均压;
然后,用管道输送的用汽设备。
回复
fanxiaoqi
2006年12月09日 13:54:12
3楼
任何减压阀在后面用汽设备停用后,都会出现升压现象,这跟你的减压阀的选型密切相关,
1、首先,如果减压阀根据管道而不是实际的蒸汽用量来选,一般都会选的比实际需要的口径大,这样关闭时反应比较慢,同时口径大了蒸汽的泄露量也大,这就会造成关闭升压的出现。
2、其次,减压阀的不同形式对控制精度的影响比较大,直接作用式调节精度最差,先导活塞式较好,先导薄膜式控制精度最好,当然三者的价格也是逐渐提高的。
3、最后跟你系统上的安装有关系,比如,在减压阀后很短的距离安装了电磁阀等快速切断阀,关闭后升压较高 是免不了的,或者减压阀后没有进行合理的管道口径的选择,也会对关闭升压有一定的影响。
当你注意了这些问题,应该就没有什么问题了,我们在客户的采暖系统使用的减压阀已经两年了,压力范围基本跟你的是一样的,我昨天还过去看了一下,都挺好 的,没有问题。
回复
torlon
2006年12月09日 15:01:57
4楼
这是普遍情况,关闭后压力都会升高,只要阀门选型对了就问题不大.
回复
fjzh730
2006年12月11日 14:37:22
5楼
支持2楼,但有一点“先导活塞式较好,先导薄膜式控制精度最好”现在应该是先导活塞式最好,我们的减压阀可以在上游压力大的波动下还能保证二次压力折稳定。例如:一次压力0.3MpaG,二次压力0.2MpaG,当一次压力上升到1.0MpaG,二次压力可以稳定在0.192MpaG.资料可询021-54170373。
回复
aetvc
2006年12月13日 15:33:27
6楼
关键是减压阀调节精度不够,如果用进口的减压阀不会出现这个问题.我们减压阀减到0.35bar都没问题.
回复
wsdjl
2006年12月14日 03:40:46
7楼
1。感谢你们给出的答案
2。但如果任何减压阀在后面用汽设备停用后,都会出现升压现象,那也就说减压阀并没有稳压作用,那我不如选个孔板来用不是既便宜又省事。
3。或者说用汽设备停用后有个升压范围,但为什么没有资料显示,是要凭经验判断吗?
4。有没有一个减压后又能稳压的方案呢,压力拨动在我这里是不允许的。
回复
fanxiaoqi
2006年12月14日 13:50:54
8楼
任何减压阀都会关闭升压,只是升压的范围不同,在部分减压的说明书中会有关闭升压曲线,但这只是符合减压阀的安装规范的情况下的曲线,具体的关闭升压跟系统情况密切相关。
另外,你说你们那不允许升压,我不是很理解,作为减压阀在阀后切断阀关闭后出现很小的升压是可以的,只要不超过安全阀的起跳压力就可以了,一般安全阀的起跳压力比减压阀设定的二次侧压力要高出0.05--0.07MPa。而一台安装正确的减压阀关闭后的升压只有0.007MPa,如果换成精度更高的先导阀的话,关闭升压只有0.003MPa。这些在工艺系统中是完全允许的。
你可以把你的系统配置情况发到我的邮箱,我给你分析一下。fanxiaoqi@vip.sina.com
回复
sw9000
2006年12月14日 15:58:45
9楼
没看懂啊!!!
回复
shigu
2006年12月15日 10:37:33
10楼
北京市设备专业设计技术细则上说:
“21.5.9 2 当减压阀前后压力比值大于5时,宜串联安装2个减压阀。”
回复
dongcuifeng01
2006年12月15日 15:45:53
11楼
学习中,路过!
回复

相关推荐