请问各位:电容柜中元件的选择?
yinaijun001
2006年12月07日 21:03:59
只看楼主

250KVA的电容器组用10组25KVA的电容.三角形接法,用交流接触器切换,请问:选择多大电流的交流接触器,热继电器?熔断器?总进线刀熔开关选多大?

250KVA的电容器组用10组25KVA的电容.三角形接法,用交流接触器切换,请问:
选择多大电流的交流接触器,热继电器?熔断器?总进线刀熔开关选多大?
免费打赏
首席技术官
2006年12月07日 22:38:27
2楼
呵呵
“李白”文才武略呀

帮你顶
回复
hq2005
2006年12月08日 16:25:53
3楼
我是这样选的:

刀熔开关:400A

接触器:B50C

热继:35~45A

回复
yinaijun001
2006年12月08日 18:56:07
4楼
感谢2,3楼,希望能告知怎么得来的
回复
yinaijun001
2006年12月08日 19:01:17
5楼

我只是希望能像李白一样入赘有钱的个好丈人
回复
首席技术官
2006年12月08日 19:58:40
6楼
前提:低压400VAC电源
一、每个回路
1.接触器:JKC1R40 (对应的是25KVAR的容量) 上海精益(质量不错,我不是此公司的)
2.热继电器去掉
3.熔断器60A 25*1.44=额定电流36A 36*1.3=46.8A为可以1.3倍长期运行 46.8*1.3=61A为富裕量
二、刀熔开关
∵总电流=250*1.44=360A
∴360*1.3*1.3=608
∴刀熔选择600A

欢迎指正
回复
yinaijun001
2006年12月09日 18:44:24
7楼
谢谢楼上的美女,愿你永远像头像图片一样美丽
回复
jjjx45124512
2006年12月10日 17:21:29
8楼
星型接法应*2.8
回复
shanbobo1028
2006年12月10日 18:20:13
9楼
电容器容量*1.44 电容器额定电流 选用熔断器 电容器额定电流*1.43~1.55之间取系数 自动补偿 热继电器 同上
回复

相关推荐

APP内打开