厨房的可燃气体探测器需要几根线
lshy168
lshy168 Lv.4
2006年12月07日 17:19:53
来自于防雷减灾
只看楼主

厨房的可燃气体探测器需要几根线?与什么装置相连,为什么有的与对讲系统连接,谢了~~~

厨房的可燃气体探测器需要几根线?与什么装置相连,为什么有的与对讲系统连接,谢了~~~
免费打赏
crazyboy
2006年12月07日 20:22:14
2楼
你说的是住宅吧,而且是没有火警系统的那种?那样倒是有可能纳入到安全防范系统中去。
回复
bobby_23198159
2006年12月07日 20:59:24
3楼
rvvp2x1.5
回复
fifitony001
2006年12月08日 11:34:16
4楼
做过一个甲类厂房的气体报警,是四条线。两条电源,两条信号。家用的没见过。
回复
lshy168
2006年12月08日 14:33:29
5楼

是住宅,而且有火灾自动报警系统,如果与对讲系统相连的话,那就是与外网相连了。
回复
steven78506
2006年12月08日 15:18:00
6楼
根据《安全防范工程技术规范》GB50348-2004中规定将住宅的可燃气体报警作为家庭安防的一部分,所以不属于火灾自动报警系统。一般为四芯电线即可。
回复
kgdusrwxf
2006年12月08日 17:22:40
7楼
一般报警回路均为两根线,,,
回复
firegc
2006年12月08日 18:52:53
8楼


若此可燃气体探测器与火灾报警系统相连的需要2根信号线和2根电源线(DC24V),
若是家用型,那么探头本体本身就设计有干电池置放槽.
个人认为"为什么有的与对讲系统连接"是没有运用价值的,我想是没有人生产这种系统的
回复
tfxf123
2006年12月08日 20:49:22
9楼
家用的:
分体式的可燃气体探测器与火灾报警系统相连的需要2根信号线(报警总线)和2根电源线(DC24V);
独立式的有些是一体化的。
有的分体式的可燃气体探测器还带2根控制线,以供切断电磁阀用。
还是参考选用厂家的资料才能够明白。
回复
bqg
2006年12月09日 10:52:36
10楼
燃气泄漏到一定浓度,探测器发出信号并通过联动机构关闭气源,打开排风机向外排风.
回复
dxy519
2006年12月09日 12:14:32
11楼
有一种是一体式的,探头报警在一起,只需接电源(或干电池);还有一种为分体式的。探头只需两根线。
回复