算电压降的电流是用计算电流还是断路器In?
漫天飞雪
2006年12月07日 10:35:46
来自于断路器
只看楼主

请问算电压降用的电流是实际的计算电流还是断路器的额定电流?是否还要考虑以后扩容的情况?如果用计算电流的话,就不能保证扩容后,电流大于计算电流而又小于断路器额定电流时的电压降。

请问算电压降用的电流是实际的计算电流还是断路器的额定电流?是否还要考虑以后扩容的情况?
如果用计算电流的话,就不能保证扩容后,电流大于计算电流而又小于断路器额定电流时的电压降。
garnetdcd
2006年12月07日 12:29:31
2楼
应该按计算电流来算出电压降
至于在此回路上扩容么,要考虑线的载流量是否满足扩容后的要求,原断路器还能否保护线路,压降等问题
不行的话,应该重新引一个回路……
回复
首席技术官
2006年12月08日 19:29:33
3楼
当然应以实际发生或即将发生的为准
回复
shejiyes
2006年12月09日 13:34:37
4楼
应该按计算电流来算出电压降
至于在此回路上扩容么,要考虑线的载流量是否满足扩容后的要求,原断路器还能否保护线路,压降等问题
不行的话,应该重新引一个回路……
回复
lggufei
2006年12月09日 17:37:00
5楼
按计算电流算.
如果你考虑扩容的话,那怎么算呢?未来是不可完全预见的!
回复