高压进线为什么不用630A的?
ares_rambo
ares_rambo Lv.7
2006年12月06日 19:54:08
只看楼主

举个例子:短路电流31.5KA的。一般高压进线是1250A,出线是630A的,这是根据啥呀?为什么不都统一是630的,反正如果是630的进线,也满足动热稳定要求呀!

举个例子:
短路电流31.5KA的。
一般高压进线是1250A,出线是630A的,这是根据啥呀?
为什么不都统一是630的,反正如果是630的进线,也满足动热稳定要求呀!
免费打赏
rencom886@co163
2006年12月06日 20:07:55
2楼
进线和出线我都用630的,对高压来说已经很大的壳架电流了
回复
ares_rambo
2006年12月06日 20:19:11
3楼

但厂家帮我们出的图也是1250A的,所以用1250A肯定有一定的道理!
回复
jianghe1508
2006年12月07日 10:14:52
4楼
630A的短时耐受电流只能达到25KA,所以31.5KA的需选1250A。
回复
ares_rambo
2006年12月07日 12:49:00
5楼

那出线为什么用630的?
不就多了几米的铜排吗?进线就要用31.5KA的,出线就用25KA的?
回复
ares_rambo
2006年12月07日 20:38:19
6楼
我在7楼的问题,有没有人能回答呀?
回复
njele
2006年12月08日 09:33:36
7楼
630是最小的高压开关了
回复
crdtz2003
2006年12月08日 11:32:55
8楼
630A的短路开断电流也有31.5KA呀,会不会是一路进线几路出线?
回复

相关推荐