小功率风机如何控制
gejils.w
gejils.w Lv.4
2006年12月06日 17:06:10
只看楼主

请问0.025KW的三相风机,该如何控制?是否需要象其他功率较大的风机那样做控制箱,由断路器,接触器,热继电器控制?如果这样是不是有点浪费啊?毕竟一个风机才25瓦,有没有其他的比较简洁的控制方法?

请问0.025KW的三相风机,该如何控制?是否需要象其他功率较大的风机那样做控制箱,由断路器,接触器,热继电器控制?如果这样是不是有点浪费啊?毕竟一个风机才25瓦,有没有其他的比较简洁的控制方法?
免费打赏
hhsscc
2006年12月06日 17:56:39
2楼
由断路器控制
回复
rencom886@co163
2006年12月06日 20:17:58
3楼
建议做上,这么小的风机,过载用断路器能行吗,断路器有小于1A的整定电流吗
回复
rencom886@co163
2006年12月06日 20:20:02
4楼
动力设备的保护:热继电器用于过载保护,接触器用于控制,断路器做短路保护
回复
ares_rambo
2006年12月06日 20:22:01
5楼

完全同意!
25w的烧就烧了!
回复
gejils.w
2006年12月11日 10:47:26
6楼
顶一下
回复
s9
2006年12月11日 11:05:14
7楼
根据《通用用电设备配电设计规范》第2章有关规定,该容量风机只需设置短路和接地故障保护,故无须设置热继电器作用于过载。至于接触器,看控制要求(是否设按钮,是否要远程控制)。
回复
自控
2006年12月11日 11:10:56
8楼
事实上你可以采用带热继的空开,保护也是可以的.如果远程控制的话可以加一个开关,如sw-10(380).
回复
kingbox
2006年12月11日 11:55:04
9楼
那是什么东东?25w还三相?
回复
dawei2004
2006年12月13日 13:43:26
10楼
没有这么小容量的三相风机吧
回复
han2003
2006年12月13日 22:24:29
11楼
可采用GV2或MS系列手动电机用断路器来控制
回复