难道高大场馆都得设消防报警吗
www119www119
2006年12月06日 16:26:38
来自于防雷减灾
只看楼主

网架球形结构海豚馆,最高点20几米,看台可容2000人,设有排烟系统。按防火规范规定3000个座位的体育馆才设报警,请问有没有规范规定,只要有排烟就得设报警,那么规定座位数又有什么意义呢。

网架球形结构海豚馆,最高点20几米,看台可容2000人,设有排烟系统。按防火规范规定3000个座位的体育馆才设报警,请问有没有规范规定,只要有排烟就得设报警,那么规定座位数又有什么意义呢。
免费打赏
家辉
2006年12月08日 08:43:29
2楼
减灾话题,转移了

有排烟就得设报警,否则就无法满足自动控制的要求了,规定座位在实际应用中作用是不大,一般座位数到了,排烟设备也就有了。
回复
www119www119
2006年12月08日 11:09:51
3楼
那么请问一般用什么探测器呢
回复
lcg.163.com
2006年12月10日 05:39:12
4楼
可采用红外对射