一住宅小区有16层住宅2栋(注:消防上共用一8立方米的屋顶水箱),还有一栋11层的商住楼(消防上设了一个12立方米的水箱) 当时室内没有做消防水泵,现在要在室外做水泵房, 我想问一下:这三个建筑能共用一个消防泵吗?还是11层和16层的分别设泵。

一住宅小区有16层住宅2栋(注:消防上共用一8立方米的屋顶水箱),还有一栋11层的商住楼(消防上设了一个12立方米的水箱) 当时室内没有做消防水泵,现在要在室外做水泵房,
我想问一下:这三个建筑能共用一个消防泵吗?还是11层和16层的分别设泵。
免费打赏
applan
2006年12月06日 13:48:37
2楼

合用。
区域消防系统。
回复
somebody665
2006年12月06日 15:09:54
3楼
只要压力、流量满足消防要求,

可以

但消防联动上,要有考虑。
回复
texwood
2006年12月06日 16:19:15
4楼
合用一组消防泵。
按最不利点消火栓计算扬程,按室内消火栓用水最大的计算流量。
回复
suiyh1010
2006年12月06日 16:35:26
5楼
知道了,谢谢了