绝缘穿刺线夹型号规格
exceed1
exceed1 Lv.2
2006年12月06日 11:51:50
只看楼主

绝缘穿刺线夹型号规格型号 主线截面 支线截面 额定电流 螺栓 耐压 极限力矩 (m㎡) (m㎡) ( A ) ( Nm )TTD 041 F 6--35 1.5-6 63 1×M8 6/10kv 9LYFP(OEM) 2.5-2.5 1.5-10 63 1×M8 6/6kv 9KZEP 16-95 1.5-10 63 1×M8 6/6kv 9TTD 051F 16-95 1.5-6 63 1×M8 6/10kv 9

绝缘穿刺线夹型号规格
型号 主线截面 支线截面 额定电流 螺栓 耐压 极限力矩
(m㎡) (m㎡) ( A ) ( Nm )
TTD 041 F 6--35 1.5-6 63 1×M8 6/10kv 9
LYFP(OEM) 2.5-2.5 1.5-10 63 1×M8 6/6kv 9
KZEP 16-95 1.5-10 63 1×M8 6/6kv 9
TTD 051F 16-95 1.5-6 63 1×M8 6/10kv 9
TTD 101 F 6-54 4-35 200 1×M8 6/10kv 9
TTD 121 F 25-95 2.5-25 161 1×M8 6/10kv 14
TTD 151 F 25-95 4-50 200 1×M8 6/10kv 14
KZ2/95 16-95 4-50 200 1×M8 6/6kv 14
KZ3/95 25-95 25-95 377 1×M8 6/6kv 14
TTD 201 F 35-95 25-95 377 1×M8 6/10kv 18
TTD 271 F 35-120 35-120 437 1×M8 6/10kv 18
KZ2/150 50-150 6-50 200 1×M8 6/6kv 9
LY2/185(OEM) 50-185 6-50 200 1×M8 6/6kv 9
TTD 281 F 50-185 6-50 200 1×M8 6/10kv 14
TTD 291 F 70-240 6-50 200 1×M9 6/11kv 14
TTD 401 F 50-185 50-185 504 2×M10 6/10kv 25
TTD 431 F 70-240 16-95 377 2×M10 6/10kv 20
TTD 451 F 95-240 95-240 530 2×M10 6/10kv 25
KZ4/150 50-150 50-150 447 1×M10 6/6kv 25
DZ6UL 120-240 25-120 437 1×M10 */6kv 25
DR240 95-240 95-240 670 2×M10 6/6kv 37
TTD 551 F 120-400 95-240 679 2×M10 6/10kv 37

绝缘穿刺线夹的优点:
一:金属部件不带电: 对安装、操作人员安全
二:配有力距螺栓:连接安全可靠
三:密封防水
四:适用于铝、铜电缆、裸线、绝缘电缆的分支联接
五:只用固定扳手安装即可
我公司是全球最大电缆绝缘穿刺连接器生产商——法国西卡姆公司的中国总代理,可向用户提供各种规格、高品质、原装进口法国西卡姆绝缘穿刺线夹。有意者请与本公司联系。
联系人:王波
联系电话:028—87034878
电子邮箱:cdexceed@126.com
联系地址:成都市一环路西一段73号东方电气集团西3楼

1165377110703.jpg


1165377110752.jpg

免费打赏
zhangchao-011
2007年04月16日 11:39:06
2楼
学到不少东西。我也经常遇到同样的问题!太好了!!!
回复
hubeixp
2007年05月16日 12:52:22
3楼
学习一下
回复
lengbin999
2007年05月17日 17:04:24
4楼
电机软起动器/高压液阻软起动柜/防爆软起动
电缆分支用绝缘穿刺线夹
有用到这些产品的厂家或个人欢迎加入共同讨论.
欢迎加入华南工控群 35373788
回复
wangzhefengfan13
2007年05月27日 23:48:53
5楼
谁是西卡母正宗的中国总代理?是深圳?还是重庆?晕
回复
qi2005_84
2007年05月30日 16:10:50
6楼
我顶 谢谢 借用拉
回复
zhangzehui-1976
2007年05月30日 16:17:23
7楼
北京有办事处没有
回复
exceed1
2007年06月01日 15:14:45
8楼
西卡姆品牌在中国没有总代理一说,北京和深圳都是西卡姆的代理
回复
chinaszslgs
2007年06月07日 11:21:32
9楼
大家好!是哪个兄弟说西卡姆没有总代理的?
我告诉大家吧!深圳市深菱实业发展有限公司. 就是西卡姆中国的总代理.其它省.市是省级代理.或者经销商.
鉴于目前中国市场上出现假冒伪劣“西卡姆”产品,为此,我公司提醒广大用户:请关注您的进货渠道,如有疑问,请来电与我公司联系:0755-82044183/82044123/82044133
回复
wzjcdqyxgs
2007年06月23日 15:27:55
10楼
大家好!!
我们是国内穿刺线夹生产厂家!!!
如有需要帮助欢迎和我联系!!!

一、 绝缘穿刺线夹概况

1.1 穿刺结构,安装简单,绝缘导线无需剥皮;
1.2 力矩螺母,穿刺压力恒定,确保良好的电气连接而不损伤导线;
1.3 自密封结构,防潮、防水、防腐蚀,延长绝缘导线及线夹的使用寿命;
1.4 采用特制接触刀片,适用铜(铝)对接及铜铝过渡;
1.5 电气接触电阻小,接触电阻小于等长分支导线电阻的1.1倍,
符合DL/T765.1-2001标准;
1.6 特殊绝缘壳体,抗光照及环境老化,介电强度>12KV;
1.7 弧面设计,适用同(异)径导线连接,连接范围广(0.75mm2-400mm2)。

二、产品性能实验

2.1 机械性能:线夹握力大于1/10导线拉断力,符合GB2314-1997要求;
2.2 温升性能:在大电流情况下,线夹的温升小于连接导线的温升;
2.3 热循环性能:符合GB/T2317.3-2000电力金具热循环试验标准;
2.4 防水绝缘性能:符合GB/T13140.4-1998第2部分标准的相关试验要求;
2.5 抗腐蚀性能:在二氧化硫和盐雾环境中做3次14天的循环测试;
2.6 环境老化性能:在紫外线、干燥和潮湿的环境中,
温度变化和热冲击中暴露六个星期。
2.7 放火性能:连接器件的绝缘材料经受住热丝试验,
符合GB/T5169.4第4 ~ 10章要求。


三、为什么要选择绝缘穿刺线夹(IPC)
3.1 安装简便
不需剥去电缆的绝缘皮做电缆分支,接头完全绝缘;不需截断主电缆,
可在电缆任意位置做分支;安装简便可靠,只需用套筒扳手,可带电安装。
3.2 使用安全
接头耐扭曲、防震、放火、防水、防电化腐蚀老化,无需维护,
已成功使用30年。
3.3 节约成本
安装空间极小,节省桥架和土建费用;建筑中应用,不需要终端箱、分线箱,
不需要电缆返线,节省电缆投资;电缆+线夹的费用低于其他供电系统。





6.1 穿刺方式能做到良好接触吗?
两导体间一般的平面连接, 在显微镜下观察都是多点接触, 只有真正
的深入交叉接触, 才能保证高校的电气连接.
6.2 通电后发热情况怎样?
IPC线夹内穿刺连接片采用特殊合金, 其电阻小于等长同径电缆的电阻,
保证了电流经过时发热低于同径电缆.
6.3 铠装和护套电缆怎样使用?
仅在分支处剥去20~50厘米的铠装护套,不用剥去导线的绝缘层,不需要
截断和破损线缆,在每一相线上用IPC分支, 再将两端铠装做等电位连接密封.
6.4 IPC防水吗?
若安装正确, 个别IPC 置于水下上安全的, 但由于施工不当的缘故, 有些
情况使线夹长期置于水下工作会可能发生事故,所以低埋或水下工作建
议采用防水接线盒.
6.5 对绝缘层硬度较高的交联电缆可以使用吗?
IPC能透绝缘硬度较高的交联电缆, 保证使用的效果.
6.6 绝缘穿刺线夹能在北方严寒的气温条件下使用吗?
由于绝缘穿刺线夹的壳体和密封件分别是以特殊的工程塑料和硅橡胶为
主要材料特制而成, 故能在低温-40℃以下正常工作而不老化.
回复
ulvkqr
2009年07月26日 22:38:41
11楼
有主线是185,支线是95的穿刺夹吗
回复

相关推荐

APP内打开