建筑把住宅的电表间设在地下室的人防区里了。电表间的配线走金属线槽到电气竖井要穿越人防墙。大家有甚么好办法?3x30根10平方的线~
建筑把住宅的电表间设在地下室的人防区里了。电表间的配线走金属线槽到电气竖井要穿越人防墙。大家有甚么好办法?
3x30根10平方的线~
2楼
穿呗!
要防火不?要防,就用防火涂料堵严!
回复
3楼
在人防墙上做人防套管
回复
4楼
将桥架断开,在穿墙的地方用管敷设,穿放电缆后封堵,穿过后在接桥架,可以参考人防设计规范
回复
5楼
图集上是电缆的做法,一根管一条电缆。但是我这个那么多电线,做法能相同么?
回复
6楼
也只能如此了。要不,你再改成电缆穿管?
回复
7楼
方案不合理,平时配电间宜设于人防外。
回复
8楼
现在,我想到个办法:
把电表都装在地下室的楼梯间里,这样就是非人防区了。。只是没有抄表间了。
回复
9楼
参照人防图籍施工,或者把电表移出来!靠!这种问题找设计去,让他想法子不就行了
回复