上海某办公楼高低压柜成套厂验收照片
yanggongsi
yanggongsi Lv.5
2012年06月11日 14:20:13
来自于工地图片
只看楼主

上海某办公楼高低压柜成套厂验收照片

上海某办公楼高低压柜成套厂验收照片

SDC18468.JPG


SDC18473.JPG


SDC18476.JPG


SDC18481.JPG


SDC18486.JPG


SDC18490.JPG


SDC18484.JPG


SDC18497.JPG


SDC18500.JPG


SDC18467.JPG

免费打赏
lqzhu0328
2012年06月14日 15:29:56
12楼
很好的工艺!
回复
xcfangxing
2012年06月14日 15:37:50
13楼
验收不是现场安装调试后验收怎么跑厂家车间验收去了。。。
低压柜母排不套塑也要加防护板吧,特别是后门。
电容柜组装不易把电抗电容放一层。最好是电容下面一层电抗上面一层。电容拍热。还有电容柜有那么复杂吗?哪弄那么多灯啊,按钮啊。
抽屉保险位置安装的太靠里了,不方便一次带点检修(换个保险也要拉出抽屉停一次电)。
抽屉一次线,开关方正了的话从左到右,依次ABC黄绿红。横着放最上面一相应该是C红相。
高压出线方式是什么?出线电缆怎么接进去?
回复
lwj931877631
2012年06月14日 15:45:22
14楼
柜子做的不错 元件布局合理 外观漂亮 不错
回复
奥贝蒂
2012年06月14日 19:34:09
15楼
不错,不错,不错。
回复
天空蔚蓝
2012年06月14日 19:58:28
16楼
工艺不错,你到厂家验收啊
回复
tychsh
2012年06月14日 20:00:08
17楼
有KYN28A 也有XGN12什么意思换的必须有上下隔离?装上下隔离换的带有那么长的操纵杆吗?
回复
shwj89
2012年06月14日 20:13:56
18楼
18490里面的开关是隔离开关吗?
回复
l454206326
2012年06月14日 21:17:27
19楼
母牌怎么不套热缩管啊
回复
baiyantr
2012年06月14日 21:59:08
20楼
这个是不是无锡的一个柜厂啊
回复
赛青飞
2012年06月14日 22:06:11
21楼
回复