人工挖孔桩与框架柱直接连接时,柱边与桩边最小距离有规定吗?
godfrey2009
2012年06月11日 13:09:13
只看楼主

现有个工程,挖孔桩基础直接与框架柱连接,我桩直径800,柱子是600X600的,不知可以不可以的?柱边到桩边有没有最小距离规定的?

现有个工程,挖孔桩基础直接与框架柱连接,我桩直径800,柱子是600X600的,不知可以不可以的?柱边到桩边有没有最小距离规定的?
免费打赏
wuyuan9833
2012年06月18日 13:45:04
12楼
请看桩基规范
回复
krestof
2012年06月18日 15:57:07
13楼
国标《建筑桩基技术规范JGJ94-2008》4.2.4.3条,明确可以柱直接与桩连接。但没有明确什么情况下能这样做,而地方规范《广东省建筑地基基础设计规范DBJ 15-31-2003》中10.5.1.2条,规定当柱全断面落于桩钢筋笼范围内时,课不做桩承台,但桩、柱的纵向钢筋应满足搭接长度的要求。
另外,在JGJ94-2008第4.2.6.1中规定,桩的直径与柱直径之比大于2时,可不设基础联系梁。
回复
qinhuixing
2012年06月18日 16:28:15
14楼
可以直接连接,柱边与桩边最小距离由桩和柱的刚度比确定,柱要嵌固在桩上
回复
wuyexingzuo
2012年06月18日 17:41:44
15楼
600x1.414=848.4,已经超出桩径了,你的柱角筋怎么锚入桩里面?
回复
risan
2012年06月20日 13:45:25
16楼
两种办法,一种是做1000的桩,另一种是800的桩加承台,当然第二种比较好。
回复
include
2012年06月20日 14:55:26
17楼

这个刚度比怎么计算?柱和桩的线刚度吗?桩的计算长度取桩长吗?如果60米的话估计刚度比很难满足
回复
xiaofish2011
2012年06月20日 23:33:59
18楼
单桩可以直接与柱相接,可参考《桩基规范》P24的相关条款。
回复

相关推荐

APP内打开