现有个工程,挖孔桩基础直接与框架柱连接,我桩直径800,柱子是600X600的,不知可以不可以的?柱边到桩边有没有最小距离规定的?
现有个工程,挖孔桩基础直接与框架柱连接,我桩直径800,柱子是600X600的,不知可以不可以的?柱边到桩边有没有最小距离规定的?
2楼
我在基础规范和桩基础规范都找不到。希望有经验的朋友帮忙下。
回复
3楼
这个当然可以
回复
4楼
不用承台吗?或者筏板什么的?
回复
5楼
可以直接连接,柱边与桩边最小距离由桩和柱的刚度比确定,柱要嵌固在桩上
回复
6楼
柱都出挖孔桩了,我们一般是留50mm。800mm的挖孔桩我们一般能做到500x500的柱子。
回复
7楼
单桩一般要求有承台。除非下部刚度与上部刚度之比大于2(记得是这个数,可查桩基规范)
回复
8楼
可以一柱一桩的连接。但是你的800的桩肯定是包不住600×600的柱子的。建议加大桩径!
回复
9楼
桩的直径是柱的两倍时还可以不加联系梁,其实主要是看能不能嵌固在桩上,你的桩感觉偏小。
回复
10楼
没规定吧,自己掌握
回复
11楼
一般要桩柱截面直径之比大于2才用桩柱直接相连
回复