请教:这种地下室用不用设自动喷淋
littleglasses
2004年06月23日 15:18:59
只看楼主

各位大侠,我现在做一个仿古建筑,建筑下面有一地下室,属于一个展示厅,大概有500多平方,不知道用不用设自动喷淋,我查了一些规范,好象这种地下室没有必要设自动喷淋,只要室内消火栓就可以了,我真的拿不准,希望哪位前辈高手指点一下!非常感谢!!

各位大侠,我现在做一个仿古建筑,建筑下面有一地下室,属于一个展示厅,大概有500多平方,不知道用不用设自动喷淋,我查了一些规范,好象这种地下室没有必要设自动喷淋,只要室内消火栓就可以了,我真的拿不准,希望哪位前辈高手指点一下!非常感谢!!
免费打赏
gs2001
2004年06月23日 15:45:36
2楼
自动喷淋的设置场所有明确的规定哟
设置在地下,半地下的且建筑面积超过300平米的公共娱乐场所
展览厅当然属于公共娱乐场所,而且既然是展厅应该是对防火的要求较高
甲方肯定希望免去了,但你要向甲方表明立场,这是有规范依据的,至于最后施工装修设不设那是甲方自己的问题
也许你所烦恼的是如果设置喷淋就要设消防泵房,水池等等,这些都是喷淋惹的祸,如果能从其他建筑引来喷淋管道和消防管道那就最好不过了,还是快让甲方与当地消防部门“沟通”了,少不了要花几个银子,总比上马喷淋省钱多了
回复
littleglasses
2004年06月24日 10:04:20
3楼
明白,非常感谢!kiss,哈哈,不过我也是男的,不好意思,情不自禁!!谢谢
回复
lzp0928
2004年06月24日 11:05:23
4楼
展览厅当然属于公共娱乐场所?
现代人的娱乐方式真多。
回复
wolf2000a
2004年06月24日 22:40:58
5楼
我也做了个地下室的,不过,我这里的建筑师,帮我考虑的周到,虽然面积到了需要设自动喷淋,但是用防火门给隔开了,所以,消防通过了(没设喷淋)
回复

相关推荐