10KV高压柜进线柜可以布置接地刀闸吗?
hma197548
hma197548 Lv.4
2012年06月09日 18:03:25
只看楼主

10KV高压柜馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,进线柜可以布置接地刀闸吗

10KV高压柜馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,
进线柜可以布置接地刀闸吗
免费打赏
魍魉魑魅
2012年06月10日 00:00:26
2楼
规定是要带地刀,但有的供电局人家为了贪图方便,也有要求不带的。
回复
dylan3940
2012年06月10日 13:39:06
3楼
可带可不带,只要做好联锁就可以。
回复
lingxuct
2012年06月10日 13:40:21
4楼
楼上二位说的不对吧?

出线柜地刀可以做到五防联锁,进线柜的电源在远方,无法做联锁,一般进线柜不设地刀,如有地刀,必须严格执行调度命令,否则,很容易造成“带电合接地刀闸”!!!!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-6-10 13:42 编辑 ]
回复
dys-wjj
2012年06月10日 13:44:18
5楼
条件许可最好带接地刀闸,但是也可以不带,通过操作规程来实现接地刀的功能。
回复
wlszjs
2012年06月10日 14:31:53
6楼
我觉得区管说的正确,由于进线电源在远方,无法掌握来电情况,调度疏忽的话很容易造成带地刀合闸。因此一般供电公司都要求进线不带地刀。如果确实想装进线地刀的话至少也要征得当地供电公司同意吧,不然装上后再要求拆掉就悲剧了。你总不可能扭得过供电公司吧。
回复
hma197548
2012年06月10日 15:38:24
7楼
请问是什么规定?
回复
hma197548
2012年06月10日 15:48:15
8楼
感觉很有道理,不应该装地刀。有没有什么国家明文规定?
回复
lingxuct
2012年06月10日 17:02:20
9楼
“有没有什么国家明文规定?”

读书人总是“在书中找黄金屋”,见到“黄金”且不认识!

高压开关柜的五防要求是不是“明文规定”?

如果你能做到“防止带电合接地刀闸”(这点可以在本柜做到:用带电显示联锁地刀就可以),但你无法做到“防带接地刀闸合断路器”,因为,这个断路器在远方!对侧要送电了,你侧还没拉开接地刀闸,怎么办?
回复
hiker1983
2012年06月10日 22:08:33
10楼

说得对...
回复
hiker1983
2012年06月10日 22:54:16
11楼

如此图所示,如果进线带地刀,那就把上一线断路了.