只看楼主

下午接到一项目电话说高层区生活水泵出水口管路水温很高。调试后一个月内没出现这种情况。现场勘察水泵转向正常,水压正常。变频器最低频率高在30HZ,没有设置睡眠功能。个人考虑是因无人用水,水泵出水口的水无法出去在水泵的转动下导致水温过的,不知道这样考虑对不?或者是其它原因? 希望前辈们能给指导指导。

fanyongjian88
2012年06月09日 17:55:03
2楼
可能水泵轴与轴封过紧引启的
回复
寒冬
2012年06月12日 15:33:17
3楼
相反我认为可能因为过松引起的,晃动量太大了,不同心造成的。让厂家来检查一下吧!
回复
jiangdongxiaowu
2012年06月12日 20:36:08
4楼
变频器最低频率高在30HZ,没有设置睡眠功能


=================================================================

就是说没有用户用水时泵也在运行

那水泵的动能转变成热量,当然水温上升了,搞不好还要沸腾呢
回复
zhuzii
2012年06月16日 11:36:58
5楼
这也这么认为
回复
gary5405
2012年06月16日 19:46:50
6楼
嗯,学习了
回复
yanxiaoya
2012年06月18日 13:11:11
7楼
找专家或厂家咨询咨询,貌似很严重
回复
zhuzii
2012年06月28日 17:17:38
8楼
设置了睡眠功能,现在好了。