消防审查中关于消防水单独设立的规定?
apricot
apricot Lv.2
2004年06月21日 08:52:14
只看楼主

最近,在某三层戊类工业厂房的消防审查中,消防局提出:厂房三层楼的消防水线上每层都接出一条水线用于泵的冷却,不符合消防水单独设立的规范,应立即进行整改。接此通知单后,我遍查规范,竟毫无所获。不知此“规范”在何方?另外,在某装油设施的审查中,消防局竟然提出:抗溶性泡沫不能用于原油的消防。实际上该泡沫灭火设施为原有,因保护的是水溶性液体,采用的就是抗溶性泡沫。

最近,在某三层戊类工业厂房的消防审查中,消防局提出:厂房三层楼的消防水线上每层都接出一条水线用于泵的冷却,不符合消防水单独设立的规范,应立即进行整改。接此通知单后,我遍查规范,竟毫无所获。不知此“规范”在何方?
另外,在某装油设施的审查中,消防局竟然提出:抗溶性泡沫不能用于原油的消防。实际上该泡沫灭火设施为原有,因保护的是水溶性液体,采用的就是抗溶性泡沫。
免费打赏
alone8088
2004年06月21日 10:47:43
2楼
《建筑设计防火规范》第8.1.2条条文说明明确:高压(或临时高压)室外消防给水管道、高层工业建筑室内消防给水管道应独立设置,消防局可能按高层工业建筑给出的整改通知。
回复
lzp0928
2004年06月21日 10:50:55
3楼
室内消火栓系统一般不合用,合用则要保证消防时水不进入其他用水场所。
抗溶性泡沫液更换即可。
回复
lzp0928
2004年06月21日 10:54:50
4楼
三层戊类,高层?