在空调风系统的设计中,阻力计算算的是静压还是全压,选择设备的时候应该参考静压还是全压,谢谢各位指点!
在空调风系统的设计中,阻力计算算的是静压还是全压,选择设备的时候应该参考静压还是全压,谢谢各位指点!
2楼
应该是静压。
回复
3楼
....
静压和余压难道是两个概念?静压不就是余压吗
回复
4楼
他是问静压和全压,不是余压:)
回复
5楼
先算静压,再算风管各阻力的损耗,两者之和就是全压了.
回复
6楼
个人认为不太正确
机外静压就是为了克服风管沿程阻力以及风口阀门等局部阻力的
回复
7楼
??
回复
8楼
同意
回复
9楼
管道阻力与管道内空气的流速有关,为什么会是静压呢?
阻力计算公式里包含了速度v这一参数,应该是表示:确保风管内的空气达到速度v所要克服的阻力,所以应该是全压吧。请指教。
回复
10楼
还是没弄清楚,希望来个权威一点的,谢谢各位的支持
回复
11楼
全压=静压+动压
静压于物理的密度有关
动压=0.5*空气密度*风速^2
余压=全压-系统内各设备的阻力
对于管道的压力分析要根据风机的性能曲线和管道的阻力曲线来分析。
分析过程可见《流体力学》一书。