1m的飘板要做抗倾覆验算吗
dd7313063
dd7313063 Lv.2
2006年12月02日 16:09:49
只看楼主

框架结构,连梁的位置设飘板(见图),砼C20,配筋Φ8@150,Φ8@200,板厚100,板上没有墙,连梁上有填充墙 飘板要做抗倾覆验算吗?

框架结构,连梁的位置设飘板(见图),砼C20,配筋Φ8@150,Φ8@200,板厚100,板上没有墙,连梁上有填充墙
飘板要做抗倾覆验算吗?

1165046988818.jpg


1165046988865.jpg

iwy06
2006年12月02日 21:46:41
2楼
应先验算挑板的强度,挠度.满足要求后才对LL梁进行抗扭计算(因为是框架结构).混合结构才进行抗倾覆验算.
回复
wyigao0097
2006年12月09日 13:47:50
3楼
像砖混中的雨蓬是重力式的。才需要进行整体稳定性验算。你得知需要进行承载力和变形验算。包括你得雨蓬梁,还必须满足构造要求,否则材料强度没有发挥出来就发生钢筋锚固不足等其他现象,所以如果雨蓬悬挑比较大的时候,雨蓬梁我一般做的比较大