讨论:框架结构和砌体结构中的雨篷抗倾覆验算
martty325
martty325 Lv.2
2005年11月14日 14:35:07
只看楼主

问题一:两者的倾覆点是否不同问题二:一侧有构造柱的情况这样计算构造柱的配筋

问题一:两者的倾覆点是否不同
问题二:一侧有构造柱的情况这样计算构造柱的配筋
wang102cn
2005年11月14日 16:49:36
2楼
倾覆点一样,算到雨篷梁就可以了,要考虑施工荷载,构造柱的配筋就按构造要求配置就好了,不用计算。
回复
cmg_saint
2005年11月16日 16:58:25
3楼

不对,看看砌体规范。
回复
木木林木木
2005年11月17日 10:22:42
4楼
同意3楼得,不应该是到雨蓬梁就可以了,和墙得厚度有关系,系数记不得了
回复
zw0423
2005年11月17日 10:43:51
5楼
上次审图回来给我提了这个问题,我就把构造柱配筋加大了一些,不知道有没问题啊?
回复
martty325
2005年11月17日 15:01:52
6楼
砌体规范上:7.4.3
Xo=0.13L1
L1是挑梁埋入墙体的长度
回复
zw0423
2005年11月17日 17:28:58
7楼

如果是框架结构呢?该怎么考虑
回复
foxice
2008年10月09日 21:49:35
8楼
首先,完全同意楼上的意见,我觉得对于砌体结构,尤其是单层的小房子,很多时候倾覆是不够的,我只有通过加长雨篷梁的做法来计算,这样或许能通过,但是我每次都是用手算,大家用什么方法的,理正同学计算这个东西好像不在行的。对于框架结构,我觉得不需要计算这个倾覆了,因为是直接把雨篷梁锚到框架柱里面去的,相对来说这个雨篷梁也不会产生很大的扭矩,只要计算雨篷梁的扭矩相应的配点抗扭钢筋就可以了,请大家探讨。