求塔吊基础(三桩) 抗倾覆验算方法
gaoxuanhuan
2012年05月23日 19:42:06
来自于建筑施工
只看楼主

三桩塔吊基础抗倾覆验算,抵抗倾覆力为自重+桩抗拔力 抵抗倾覆力臂是否为塔吊中心至承台边最短距离?这里的抗拔力是否只能为一根桩的抗拔力??求各位前辈赐教!!!

三桩塔吊基础抗倾覆验算,抵抗倾覆力为自重+桩抗拔力 抵抗倾覆力臂是否为塔吊中心至承台边最短距离?

这里的抗拔力是否只能为一根桩的抗拔力??

求各位前辈赐教!!!
结构专业007
2012年06月03日 08:06:38
2楼
按桩规验算
回复
qin.jq
2012年06月03日 10:55:47
3楼
楼上说了一句废话。
塔吊桩基,最好设计4根桩的,对称、受力合理。
塔吊桩基设计,关键是确定倾覆的轴线,寻找最不安全状态,设计计算。
状态1:三角形中心线,通过一个角点。即三根桩,一根在中心线上不受力,另外一根受压,一根抗拔;
状态2:倾覆线与两根桩连线平行,即倾覆时,一根桩受压,两根桩抗拔,或者两根桩受压,一根桩抗拔。
通过上述比较,设计桩。