桩基承载力不足,这样加桩行吗
l-o-v-e-y-q-1
2012年06月07日 17:26:25
来自于桥梁工程
只看楼主

原设计的1.5m桩基承载力不够,后要求在顺桥向一侧加1.2m直接桩基。这样加桩可不可以?受力怎么确定?

原设计的1.5m桩基承载力不够,后要求在顺桥向一侧加1.2m直接桩基。这样加桩可不可以?受力怎么确定?

未命名.jpg

免费打赏
lk781452030
2012年08月05日 15:01:02
12楼
又学习了新的知识!!!!
回复
yidaijiaozi
2012年09月01日 09:57:11
13楼
同意“扁担桩”的作法
偏心受压,和没加的一样子。
回复
yidaijiaozi
2012年09月01日 10:00:02
14楼
有个问题,就是扁担桩的桩长还和原设计的那根一样长吗?是否设计院要重新计算,估计再加上上部的承台,代价和重新处理原桩差不多甚至更大。