桩基承载力不足,这样加桩行吗
l-o-v-e-y-q-1
2012年06月07日 17:26:25
来自于桥梁工程
只看楼主

原设计的1.5m桩基承载力不够,后要求在顺桥向一侧加1.2m直接桩基。这样加桩可不可以?受力怎么确定?

原设计的1.5m桩基承载力不够,后要求在顺桥向一侧加1.2m直接桩基。这样加桩可不可以?受力怎么确定?

未命名.jpg

免费打赏
cyl_12345
2012年06月08日 10:07:27
2楼
这种加桩方式对减少1.5米桩基竖向承载力没有效果 桩基配筋不足时可以考虑
回复
旭日东升
2012年06月08日 10:45:39
3楼

第一次看到桩基承载力不够这样加桩。我们一般都是加对称的,叫“扁担桩”,像下图示意。
回复
lyb6905
2012年06月08日 17:33:40
4楼
可以按废桩处理比较稳妥!
回复
dezhi10
2012年06月09日 12:58:02
5楼
同意“扁担桩”的作法
回复
tt67zou
2012年06月10日 20:17:16
6楼
旭日的作法没问题,你那加桩从受力上来说没太大的区别
回复
yongmengqixia
2012年06月11日 21:32:46
7楼
我以前也做过,由于施工单位把桩施工成四类桩,所以原桩按报废处理,采用扁担桩,这个事比较安全的,但是加桩要符合规范,承台形状要变,其实无论怎么施工,结构要以最不利来计算,这样加桩肯定没有问题。
回复
l-o-v-e-y-q-1
2012年06月12日 15:27:56
8楼
关键是业主总工非说这样做可以,他能做。
回复
linhaixuesong
2012年06月13日 19:16:14
9楼
应该加扁担桩,这样才受力均匀。
回复
zxwdahai
2012年06月15日 09:02:47
10楼
不加扁担桩,受力没有改变
回复
tzqllx123
2012年08月04日 11:50:28
11楼
多谢老兄,不胜感激!学习了!