一铁哥们做一塑钢窗的工程,原设计玻璃板块尺寸1874*1770,6mm厚钢化玻,四边支撑,哥们考虑道往楼上运输困难,私自把玻璃分为两半,每片玻璃变为1874*885,三边支撑,仍为6mm钢化玻,两片玻璃间用结构胶相连,如果玻璃验算不合格,业主要求全部更换,救命啊,那位大侠能告知如何验算?多厚的玻璃才合适?救人一命胜过七级佛徒,这里先谢过了。
一铁哥们做一塑钢窗的工程,原设计玻璃板块尺寸1874*1770,6mm厚钢化玻,四边支撑,哥们考虑道往楼上运输困难,私自把玻璃分为两半,每片玻璃变为1874*885,三边支撑,仍为6mm钢化玻,两片玻璃间用结构胶相连,如果玻璃验算不合格,业主要求全部更换,救命啊,那位大侠能告知如何验算?多厚的玻璃才合适?救人一命胜过七级佛徒,这里先谢过了。
2楼
难啊
高手指点1
回复
3楼
可怜的孩子
回复
4楼
要告诉是哪个省,哪个地区,标高多少,按B类或是C类,然后才可以根据你的尺寸校核啊。
回复
5楼
我用ANSYS分析(刚学会),荷载值我取了1.5KN/m^2(标准值),下图是玻璃的挠度值为81.737mm。
回复
6楼
可怜的孩子!我来告诉你吧!可以将两块玻璃合起来计算两块玻璃的周边假定为铰支,两块玻璃的连接用弹簧单元来模拟,弹簧单元的K值去结构胶的弹性模量,记住弹簧是平面外和平面内都要布置,玻璃采用壳单元,用有限元方法就可以验算。
回复
7楼
楼上的兄弟是高手,向您请教,可以把ANSYS命令流贴出来吗?其他的有限元软件我不会。
回复
8楼
小兄弟:你可在本网站下载“44个结构设计小软件”,里面有玻璃计算内容。
回复
9楼
兄弟你们太有创意了,先搞定建筑师吧,中间多一条胶缝,能行吗?
回复