一类高层普通住宅电梯前室要不要设置自动喷淋???
canline
canline Lv.10
2006年11月30日 09:57:40
只看楼主

根据高规,7.6.2条普通住宅是整个建筑还是要把公共部位除掉,也就是说像电梯前室要设置自动喷淋???各位发表意见.有理就送分.

根据高规,7.6.2条普通住宅是整个建筑还是要把公共部位除掉,也就是说像电梯前室要设置自动喷淋???
各位发表意见.有理就送分.
免费打赏
suiyh1010
2006年11月30日 14:58:50
2楼
论坛里有这方面的帖子!
http://co.163.com/forum/content/1666_157648_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1666_32703_1.htm
回复
jinhui020222205
2006年11月30日 15:19:25
3楼
高规:7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

再重新看了一遍,个人认为:普通住宅应为整栋建筑。但是考虑到消防电梯前室是重要的公共场所,而且面积不是很大,安全起见,应该设置自喷系统。
回复
pengting_007
2006年12月01日 16:07:17
4楼
本人同意三楼楼主的意见:虑到消防电梯前室是重要的公共场所,而且面积不是很大,安全起见,应该设置自喷系统。
回复
canline
2006年12月01日 22:14:39
5楼
楼上的兄弟,其实现在我已经清楚了,一般单元式的住宅消防电梯前室是不需要设置的,因为7.6.1条上专门把这个列出来了,超过100米的是肯定要做,既然7.6.1条规定了超过100米的,那么100米以下的单元式住宅是不需要做的,现在只有上海那边会做,所以我也不做。
回复
zw7758851314
2006年12月02日 08:42:01
6楼
电梯前室算重要部位,就应该有喷淋呀
回复
zb810915
2006年12月02日 20:51:39
7楼
我觉得没有必要做.有消和火栓就可以了
回复
善伯
2006年12月02日 20:52:37
8楼
7.6.2条普通住宅应是指整个建筑,普通住宅的电梯前室几乎无可燃物,该处设喷淋既不会由于前室本身的火灾动作,也不会由高级住宅才有的集中空调系统的风管蔓延别处火灾而动作,除非住宅火灾的大量烟气通过防火门进入前室后使之动作,而喷淋系统的优点在于自动扑灭初期火灾,而除非要求火灾初发点也即普通住宅户内用房也设喷淋才于道理上可以解释,任何喷淋系统的设置都不会只考虑疏散通道而不考虑更易引发火灾的可燃地点的,此其一.
另外,只要设有喷淋,从水箱到水池,管道系统以及对电气联动的要求都是一笔不菲的开支,对普通住宅也不合适.
回复
youyouhai
2006年12月06日 23:22:52
9楼
高层电梯前室是“必设”喷淋的部位之一啊!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
weiyongjun060518
2006年12月07日 02:02:14
10楼
《住宅设计规范》GB 50386-2005

9.6.2 35层及35层以上的住宅建筑应设置自动喷水灭火系统。

《高规》2005

7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
普通住宅应为整栋建筑。
所以,设不设喷淋,看住宅的层数!