金属桥架如何接地?
candy_8023
candy_8023 Lv.2
2012年06月06日 10:09:46
来自于继电保护
只看楼主

我想知道在施工中金属桥架是如何做接地的,是直接引一条接地线上去么?

我想知道在施工中金属桥架是如何做接地的,是直接引一条接地线上去么?
免费打赏
米克
2012年06月06日 11:07:58
2楼
应该是桥架的首尾两端和接地扁钢连接一起。
回复
lb86wl81
2012年06月06日 11:22:24
3楼
是不是应该接入到电井内的接地干线上面?
回复
desparado
2012年06月06日 16:54:45
4楼
看是什么桥架了,密封桥架可以布编制铜线或螺丝接口处用4平方电缆跨界
回复
xushengli27
2012年06月06日 17:29:07
5楼
随桥架平行敷设一条接地扁钢,与每段桥架电气连接。如果首尾两端与接地干线连接,中间用铜编织线跨接的话,那就是接地串联了。
回复
muyuyao
2012年06月06日 22:44:59
6楼
看是什么桥架了,密封桥架可以布编制铜线或螺丝接口处用4平方电缆跨界

-----跨接和接地是完全不同的两个概念!!!
回复
xiaoyuancanglang
2012年06月07日 16:50:59
7楼
那要看是什么桥架了如果是镀锌桥架就不用做跨接了
回复
原子蛋
2012年06月08日 02:36:56
8楼
用铜编织线跨接桥架连接处,两端再用编织线或接地线与接地扁钢连接
回复
desparado
2012年06月08日 15:55:02
9楼

就是这样的
回复
poi1956
2012年06月09日 18:20:38
10楼
这事是有国标的
回复
dianqipanli
2012年06月09日 18:44:49
11楼
我是这么做的,桥架首尾两端接地,中间各节之间进行跨接(当然,镀锌桥架就免了)。如果是高层建筑,那么在防雷设计中要求进行均压环施工的楼层中的电气竖井内的垂直安装的金属桥架还要再进行接地。

[ 本帖最后由 dianqipanli 于 2012-6-9 18:50 编辑 ]
回复