风机需要系数的问题?
漫天飞雪
2006年11月29日 20:55:11
只看楼主

国家标准图级“04DX101-1 建筑电气常用数据”上有个表,风机1~5台需要系数选0.75~0.8,表下方又附加了个说明“一般设备为3台以下时,需要系数到为Kx=1”。我感觉这两条定义有冲突,说明中的“一般设备”到底是指哪些设备?另外,如果按前一个,当为1台风机时,总不可能取0.8吧,应该取1啊。

国家标准图级“04DX101-1 建筑电气常用数据”上有个表,风机1~5台需要系数选0.75~0.8,表下方又附加了个说明“一般设备为3台以下时,需要系数到为Kx=1”。
我感觉这两条定义有冲突,说明中的“一般设备”到底是指哪些设备?另外,如果按前一个,当为1台风机时,总不可能取0.8吧,应该取1啊。
免费打赏
漫天飞雪
2006年12月06日 11:31:32
2楼
有不有人帮帮我啊
回复
yjig
2006年12月06日 19:48:10
3楼
单台设备还有需用系数?
0.8肯定不对,1也不对。
如一台55KW风机的额定工作电流大约在105A,如果你的需用系数按1计算,能够得出105A吗?
需用系数仅仅适用于多台电机的机组,而对于单台电机只能按电机的额定电流考虑。
回复
rencom886@co163
2006年12月06日 20:10:02
4楼
恩,有道理。前段时间绘图还把单台动力设备的需要系数取到1呢
回复
tnt302@co163
2006年12月06日 20:11:29
5楼
民用里消防风机都全部取1,一般风机在比较多的时候可以考虑取到0.8,不过我一般都按1取!
回复
漫天飞雪
2007年01月18日 16:42:30
6楼
有高手出来帮个忙吗
回复
漫天飞雪
2008年05月09日 14:24:39
7楼
谁能解释一下啊?
回复
c283434618
2008年05月10日 13:21:14
8楼
回复
漫天飞雪
2008年05月12日 15:36:23
9楼
楼上的和没说一样
回复