【分析】帮忙分析下混凝土梁出现裂缝原因及处理方案
flyingb
flyingb Lv.6
2012年06月05日 15:21:48
只看楼主

该梁为设备主梁,次梁与支座距离很近,剪跨比小,现支座与次梁之间出现斜裂缝。该裂缝在未上设备之前已经出现,上设备后更严重。之前混凝土检测强度达不到设计要求(但未检测该部位,仅检测柱强度,设计要求C30,仅达到C20).;另外,因为在自重下已出现裂缝,怀疑施工方拆模过早。请大家帮忙分析下。[ 本帖最后由 flyingb 于 2012-6-6 11:00 编辑 ]

该梁为设备主梁,次梁与支座距离很近,剪跨比小,现支座与次梁之间出现斜裂缝。该裂缝在未上设备之前已经出现,上设备后更严重。之前混凝土检测强度达不到设计要求(但未检测该部位,仅检测柱强度,设计要求C30,仅达到C20).;另外,因为在自重下已出现裂缝,怀疑施工方拆模过早。请大家帮忙分析下。 西安照片_262-2.jpg

[ 本帖最后由 flyingb 于 2012-6-6 11:00 编辑 ]

西安照片 292.jpg


西安照片 293.jpg


西安照片_259.jpg


西安照片_262.jpg


西安照片_262-2.jpg

免费打赏
awying
2012年06月12日 07:54:07
42楼
工业项目一般荷载较大,改造机会也多,因此梁柱配筋也做相应调大些,不知楼主调整没。
回复
babbit
2012年06月12日 09:17:32
43楼

19楼说的不赖
回复
ysden333
2012年06月12日 10:00:08
44楼
只要查混凝土强度与次梁附近箍筋布置,还要针对施工单位了解施工过程。
回复

相关推荐