该梁为设备主梁,次梁与支座距离很近,剪跨比小,现支座与次梁之间出现斜裂缝。该裂缝在未上设备之前已经出现,上设备后更严重。之前混凝土检测强度达不到设计要求(但未检测该部位,仅检测柱强度,设计要求C30,仅达到C20).;另外,因为在自重下已出现裂缝,怀疑施工方拆模过早。请大家帮忙分析下。[ 本帖最后由 flyingb 于 2012-6-6 11:00 编辑 ]
该梁为设备主梁,次梁与支座距离很近,剪跨比小,现支座与次梁之间出现斜裂缝。该裂缝在未上设备之前已经出现,上设备后更严重。之前混凝土检测强度达不到设计要求(但未检测该部位,仅检测柱强度,设计要求C30,仅达到C20).;另外,因为在自重下已出现裂缝,怀疑施工方拆模过早。请大家帮忙分析下。
[
本帖最后由 flyingb 于 2012-6-6 11:00 编辑 ]
22楼
这个感觉和设计没有多大问题吧,不是还没有上荷载么?
回复
23楼
楼主的照片确实是有点明察秋毫之末却不见薪舆的味道了。
见附图。
另外,可以找本材料力学,找找摩尔(Mohr)应力圆那块内容。
[
本帖最后由 cuteser 于 2012-6-8 13:19 编辑 ]
回复
24楼
看图片是剪切破坏,跨高比太小,主要是斜圧破坏,斜圧破坏时箍筋和水平分部筋发挥作用有限,混凝土自身的强度、吊筋等比较重要。
有以下可能:1、吊筋未到位或移位
2、混凝土过早拆模,强度未达到设计值,其他请坛友补充
具体看规范相关说明
回复
25楼
从图上看,跨度似乎非常小?参看砼规G.0.5说明,检测下钢筋分布吧,很简单,
裂缝观测仪测下裂缝宽度、深度以及是否有发展趋势、用钢筋定位扫描仪扫描一下间距是否符合要求。回弹法测一下强度(尽快,龄期越久,强度越高)。这些都是非破损检测,应该比较快的
[
本帖最后由 primewolf01 于 2012-6-8 16:05 编辑 ]
回复
26楼
个人见解是,混凝土梁拆模较早!设计上一般对这个东西的荷载都不会少算,就算是荷载算的没问题,只要是有经验的结构设计师,都会在主梁关键部位适当的加一些钢筋,一般有5%~10%的加量!最好检测一下,安全第一!
回复
27楼
回复
28楼
主梁出现裂缝位置的后面是否出现同样的裂缝,同时要检测砼的强度。也可采用钻孔锚筋加型钢牛腿或角钢包柱子焊型钢牛腿,支模板浇砼。
回复
29楼
学习的,路过。。。又是质量问题。。。
回复
30楼
有45度角的剪切裂缝,应该重视,先做个检测,再根据检测结果进行请设计进行复核,出方案进行加固处理为好
回复
31楼
需要做裂缝鉴定.如果是表面浮浆裂缝,问题不大.调整混凝土配合比及注意施工方法...
如果是内部裂缝.再根据实际情况做出处理方案.
回复