【分析】帮忙分析下混凝土梁出现裂缝原因及处理方案
flyingb
flyingb Lv.6
2012年06月05日 15:21:48
只看楼主

该梁为设备主梁,次梁与支座距离很近,剪跨比小,现支座与次梁之间出现斜裂缝。该裂缝在未上设备之前已经出现,上设备后更严重。之前混凝土检测强度达不到设计要求(但未检测该部位,仅检测柱强度,设计要求C30,仅达到C20).;另外,因为在自重下已出现裂缝,怀疑施工方拆模过早。请大家帮忙分析下。[ 本帖最后由 flyingb 于 2012-6-6 11:00 编辑 ]

该梁为设备主梁,次梁与支座距离很近,剪跨比小,现支座与次梁之间出现斜裂缝。该裂缝在未上设备之前已经出现,上设备后更严重。之前混凝土检测强度达不到设计要求(但未检测该部位,仅检测柱强度,设计要求C30,仅达到C20).;另外,因为在自重下已出现裂缝,怀疑施工方拆模过早。请大家帮忙分析下。 西安照片_262-2.jpg

[ 本帖最后由 flyingb 于 2012-6-6 11:00 编辑 ]

西安照片 292.jpg


西安照片 293.jpg


西安照片_259.jpg


西安照片_262.jpg


西安照片_262-2.jpg

haiyangzhixin
2012年06月07日 15:30:55
12楼
设计、施工都有脱不掉的原因,强烈建议砸掉重做。
回复
yjf-2001
2012年06月07日 15:56:29
13楼
因为设备荷载还没上就开裂,本人觉得很有可能是主次梁交接处,主梁箍筋加密未做或者没做到位,吊筋就更不用说了。
回复
luohouqi1316
2012年06月07日 16:18:21
14楼
这个问题,从表面上不好给出结论啊!问题要从设计施工方面进行分析,并作部分的检测鉴定才能有判断的依据。
回复
大漠孤狼
2012年06月07日 18:59:58
15楼
学习了
回复
wmxk
2012年06月07日 22:48:50
16楼
看裂缝形状应该是剪切裂缝
回复
aaaaagg1
2012年06月08日 09:01:16
17楼
明显的受剪裂缝,加腋
回复
老侠
2012年06月08日 09:30:02
18楼
还是检测一下,然后在判断问题所在,这样有利于对症下药
回复
lvyilvyi
2012年06月08日 09:33:16
19楼
这是典型的剪切破坏。
查设计结构布置是否合理。
查设计配筋是否满足荷载要求和抗震要求。
查钢筋检测是否合格。
查混凝土标号是否满足设计要求,混凝土配合比是否有问题。
查施工是否按图施工,钢筋不好查了。
查是否提前堆载或振动。
查是否提前拆模,是否没有反顶。
混凝土表面发白,养护肯定不到位。
大致是这个思路,开个专家论证会。
回复
lvyilvyi
2012年06月08日 09:36:38
20楼
补多一个
查沉降观测。
回复
wd0848
2012年06月08日 11:10:12
21楼

很全面哟
回复