该梁为设备主梁,次梁与支座距离很近,剪跨比小,现支座与次梁之间出现斜裂缝。该裂缝在未上设备之前已经出现,上设备后更严重。之前混凝土检测强度达不到设计要求(但未检测该部位,仅检测柱强度,设计要求C30,仅达到C20).;另外,因为在自重下已出现裂缝,怀疑施工方拆模过早。请大家帮忙分析下。[ 本帖最后由 flyingb 于 2012-6-6 11:00 编辑 ]
该梁为设备主梁,次梁与支座距离很近,剪跨比小,现支座与次梁之间出现斜裂缝。该裂缝在未上设备之前已经出现,上设备后更严重。之前混凝土检测强度达不到设计要求(但未检测该部位,仅检测柱强度,设计要求C30,仅达到C20).;另外,因为在自重下已出现裂缝,怀疑施工方拆模过早。请大家帮忙分析下。
[
本帖最后由 flyingb 于 2012-6-6 11:00 编辑 ]
2楼
欢迎高手解答
回复
3楼
图片我都没看懂
回复
4楼
应该截个大点的图,把部位说清楚。就看那个裂缝的形状 应该是剪切造成的。截面尺寸可能不足,或者箍筋不够。可采用u型钢板提高抗剪承载力。 个人愚见 高手拍砖
回复
5楼
如果是梁柱整体浇注的话,强度相差不会很大,现在混凝土龄期是多少天,先找找设计上的原因吧,我估计设计不大富裕。
至于加固么,没有什么特别好的方法,无非是粘钢粘碳。
要放设备,我建议还是全面检测一下,从设计,到施工到混凝土强度,然后让设计出加固方案。
其实我倒是觉得,趁混凝土水化反应还没有完全完成的时候,干脆敲掉重做。
回复
6楼
非常感谢你的建议。设计是不富裕,如果设计刚刚够的话,施工有问题。按道理即使配筋不够,没有上设备也不该有裂缝。这种情况设计有责任吗?
回复
7楼
欢迎高手解答
回复
8楼
不上荷载就出现裂缝,应该是内部缺陷造成的,和设计应该没有太大关系。
图片反映的基本都是裂缝的情况,不知道主梁在设备梁的另一侧是否出现裂缝。这种裂缝要加固处理的。
回复
9楼
先去找有资质的检测单位来检测下,不行再采取加固措施。
期待处理方案和最后解决方法~~~
回复
10楼
看不懂图,是个什么位置关系
回复
11楼
这是主梁斜截面受拉破坏现象,比较典型。首先要看看施工图,在此部位是位设置了弯起筋,或者吊筋,此部位是否有抗剪箍筋加密,要对设计计算书进行复核。若设计无问题,则是施工问题。两个办法,第一,对结构进行加固处理(请设计院复核后出方案);第二,打掉从新灌注。
回复