《建筑设计防火规范》8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。 达任何部位:是平面达任何部位?还是空间任何部位?希望高人解释

《建筑设计防火规范》
8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:
室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。
达任何部位:是平面达任何部位?还是空间任何部位?
希望高人解释
免费打赏
蓝头发001
2006年11月28日 23:35:11
2楼
室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。
达任何部位是指平面任何部位。
回复
niuzhongyu
2006年11月28日 23:59:56
3楼
根据是什么???
回复
jinhui020222205
2006年11月29日 11:22:19
4楼
设置时考虑了最不利点应该就不存在这个疑问了吧。
回复
huidongfeng
2006年11月29日 13:37:19
5楼
我的设计是考虑平面到达任何部位
回复
zhangminghua7512
2006年11月29日 16:34:55
6楼
消火栓布置,主要审核平面位置,应该为平面部位
回复
gpechj02
2006年11月29日 18:07:56
7楼
空间。吊顶里的东东着火了,怎么办?
回复
zpzjt
2006年11月29日 19:23:16
8楼
这个问题还是可以解决的,因为规范上设计计算水枪充实水柱时是按水枪水柱在平面上的投影来算的,所以我认为是平面上要求两支水枪同时到达一个地方
回复
f_jg2003
2006年11月29日 21:46:34
9楼
按实际任何地点计算啊,有时候高大建筑消火栓有可能仰角会比较大的.