【探讨】关于上部结构建不建地梁层的讨论
北京院小李飞刀
2012年06月05日 09:31:48
只看楼主

观点1:建地梁层——基础梁设在室内地面附近;这种设计方法一般适用于基础埋置较深.这种设计方法存在以下问题:(1)计算模型的选择。由于基顶一般情况下是上部结构计算的嵌固端,应与上部结构一起进行整体计算。(2)基础梁至基础顶部的短柱问题。基础顶至基础梁顶之间的距离通常要比上部标准层小,底层柱大部分为短柱或超短柱,延性差,对抗震不利。(3)基础梁和底层柱的配筋问题。由于地上地下混凝土构件的环境类别不同,地上构件的保护层厚度一般比地下小,计算配筋时和设计时需要注意。

观点1建地梁层——基础梁设在室内地面附近;这种设计方法一般适用于基础埋置较深.
这种设计方法存在以下问题:
(1)计算模型的选择。观点2不建地梁层——基础梁设在基础顶部,与基础连接在起。这一种设计方法,基础梁能够有效拉结基础,可以增加基础的整体性,具有抵抗一定不均匀沉降的能力,而且上部结构的计算嵌固点位置明确,是传统的计算方法。但基础埋置较深时,基础梁上的填充墙用量增多,不经济。

设计中应注意以下几个问题:
(1)嵌固端及计算模型的选择。基础梁设置在基础顶部时,嵌固点一般选择在基顶,基础梁与上部结构通常分开建模计算。
(2)底层抗侧刚度和层间位移角。基础梁设在基础顶部时,底层柱的计算高度取基础顶面至首层楼盖顶面的高度,由于通常底层计算高度较高,从而造成底层抗侧刚度偏小,底层层间位移角显著增大,抗震设计时容易形成薄弱层,对抗震不利。
(3)底层柱的配筋。底层柱所处的环境类别的不同,柱保护层厚度不同,柱的配筋不同。

(4)刚性地面对底层柱的影响。底层室内地面通常为混凝土刚性地面,对底层柱有一定的侧向约束作用,但目前的设计中,刚性地面对底层柱的作用还无法定量计算。
更多内容,请百度三人行结构。客服QQ:1129729659


[ 本帖最后由 adwarddong 于 2012-6-5 09:52 编辑 ]
免费打赏
cz12
2012年06月09日 17:21:30
12楼
在抗震区首层建与不建JL对柱子受力是有影响的
回复
ziyewuge3
2012年06月10日 15:23:17
13楼
合理的模型应该是与结构构件受力相一致的模型。不建地梁层,模型与实际布置不一致;建地梁层,由于无法准确反应土对地梁和基础短柱的约束作用,与实际受力不一致。因此,建不建地梁层都是简化方法。关于建不建地梁层,建设部院姜学诗在建筑结构杂志上已有文章进行了解述,主要看设计人是用来算上部结构还是算基础的。
回复
xq900314
2012年06月10日 15:50:33
14楼
虽然是学这个方面的专业,但是还没出来,先学习
回复
zq152631262
2012年06月11日 12:36:28
15楼
各种情况根据情况定,真不行报设计院啊
回复
guilingtun
2012年06月11日 15:44:48
16楼
一般情况都要建的,主要是要有稳定感,还有就是安全感。,与实际受力不一致。因此,建不建地梁层都是简化方法。关于建不建地梁层,建设部院姜学诗在建筑结构杂志上已有文章进行了解述,主要看设计人是用来算上部结构还是算基础的。
回复
xingfeng5120
2012年06月11日 17:21:35
17楼
对框架结构
个人处理方法有二:
1.因一层填充墙较多,建立地梁层,仅取地梁的配筋信息,其他上部结构按未建地梁层取用!
2.填充墙较少,埋深小,不建地梁层,按较大柱轴力1/10取用,按受拉构件计算!
回复
yaoshengjiestar
2012年06月11日 23:21:40
18楼
两种方法均为简化方法,都有各自的适用范围,应该按照具体受力情况和需要选择。
回复
zero1119
2012年06月12日 09:02:11
19楼
在抗震区首层建与不建JL对柱子受力是有影响的
回复
ljfchina
2012年06月12日 11:03:42
20楼
两种方法都可以,具体按图纸要求以及现场实际情况来定
回复
evincent
2012年06月12日 19:00:30
21楼


在网上搜到一个差不多意思的文章 http://www.jiegouboke.com/?p=402,不过讲的太少了。您的回答非常详细,让我懂了很多,非常感谢