本人是做预算工作的,最近接到香港一家公司在内地做的一个五星级酒店的消防项目。设计公司(香港)在消防水系统中设置了减压阀组,给出两种不同的减压阀组安装详图。如下图:
本人是做预算工作的,最近接到香港一家公司在内地做的一个五星级酒店的消防项目。设计公司(香港)在消防水系统中设置了减压阀组,给出两种不同的减压阀组安装详图。如下图:
2楼
有点看不清楚!! 我想请教各位是左边还是右边的是正确的?
我以前见的减压阀组都没有带的联动的,而且做法也不同如下:
回复
3楼
再补充个图例(见下图),有那位前辈能指导下,谢谢!
回复
4楼
我认为都是对的,设置信号阀是为了保证常开,但是设置压力开关我就有些想不明白了,压力开关设置在报警阀的水利警铃旁是给信号启泵的,可能是为了失压后的检修吧。你给的方案没有设置压力表和泻水是不对的,我们国家的标注图集上是有的。
回复
5楼
谢谢!! 我给出的方案是少了压力表,不过我见过的设计中很少见装泻水阀的。
装压力开关的那个方案,是跟大厦监控系统联动的。现在被搞蒙了,不知道施工中应该采用那种方案!
回复
6楼
我这里图也看不到啊!!想看看新的设计和想法啊,就是下不了啊!晕
回复