pp-R管明装有什么要求?
zhangzhizhong
2004年06月09日 12:46:54
只看楼主

我这里有一栋住宅,底层接水表后有5米左右的PP-R管明装在外墙面。长时间日照会加速管材老化。请问该如何处理?我送分!

我这里有一栋住宅,底层接水表后有5米左右的PP-R管明装在外墙面。长时间日照会加速管材老化。请问该如何处理?我送分!
免费打赏
123
2004年06月09日 14:13:03
2楼
首先你应该说明你工程所处的地域,如在严寒地区,需保温,采取抗冻措施,就可以起到这个作用.
回复
hyzhw
2004年06月09日 14:26:31
3楼
装在室外的PPR管道一般都要隔热,既能防止冷热损失,还能免受紫外线侵害。
回复
nyq
2004年06月09日 15:54:49
4楼
外包铝箔防紫外线
回复
果汁
2004年06月09日 16:02:52
5楼
见 GB50015-2003 《建筑给水排水设计规范》 3.5.24 条!
回复
mygwater
2004年06月10日 05:30:44
6楼
肯定是在南方,我想你应该做保护处理外包铝箔防紫外线 。北方就好做了,保温。
回复
zhangzhizhong
2004年06月11日 13:20:36
7楼
我在重庆,夏天的气温最高38~40度。
回复
xingke
2004年06月11日 13:36:21
8楼
塑料管规范建议暗装,若明装则要注意防碰撞和与热源隔离。
回复
hyzhw
2004年06月11日 14:03:37
9楼
PPR工程技术规范


总则
1.1、为了使PP-R管道工程的设计、施工做到技术先进、经济合理、安全卫生、确保工程质量,特制定本规程。
1.2、本规程适用于工业与民用建筑内的生活给水管道、热水供应管道的设计、施工。
1.3、本规程不适用于消防给水系统,不得在建筑物内与消防给水管道连接。
1.4、PP-R管道工程的设计、施工除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准规定。
一、 术语
2.1、热熔连接:热熔连接技术适用于聚丙烯管道系统的连接。热熔加热到一定时间后,将材料原来紧密排列的分子链融化,然后在稳定的压力作用下将两个部件连接并固定,在熔合区建立接缝压力。
2.2、自由臂:管道因温度变化产生伸缩时,通过管道自身的折角转弯,利用转弯管段的悬臂摆幅进行补偿,该转弯管段称为自由臂。
2.3、公称压力:管材在使用水温为20℃,以MPa为单位的允许压力。
2.4、允许压力:在某一介质温度下,确保一定使用寿命,管道系统可以承受的最大压力。PP-R管道的允许压力与水温、使用寿命有关。
二、 设计
一般规定
建筑给水聚丙烯管道的选用应根据连续工作水温、工作压力和使用寿命确定。热水管道应用公称压力不低于2.0Mpa等级的管材和管件,冷水管道应采用公称压力不低于1.0Mpa等级的管材和管件,管道在不同温度下的使用寿命及允许压力见表一。
建筑给水聚丙烯管道宜采用暗敷。暗敷方式包括直埋和非直埋两种。
直埋形式: -----嵌墙敷设;
-----地坪架空层敷设。
非直埋形式:------管道井、吊顶内、装饰板后敷设;
------地坪面层敷设。
管道明敷和非直埋暗敷时,应考虑管道温度变形的技术措施;直埋暗敷时,应与建筑和结构专业协调,并采取相应的防护措施。
管道的连接形式应按照敷设方式等因素选定。明敷和非直埋管道宜采用热熔连接,与金属管或用水器连接应采用丝扣或法兰连接;直埋管道应采用热熔连接。
3、1管道布置和敷设
1、由于PP-R管道在0℃以下的低温下抗冲击性能较差,布置在住宅、宿舍楼等公共场所的立管容易遭受损伤,故设置在公共场所部位的给水立管宜敷设在管道井内。
2、明敷给水管宜布置在靠近用水量大的卫生器具的墙角、墙边或立柱旁。
3、明敷给水管不得穿越卧室、贮藏室以及烟道、风道。给水管道应远离热源(热源包括:热水器、灶具、锅炉和热力管道等),立管距热水器或灶边净距不得小于400mm,当条件不具备时,应加隔热防护措施,但最小净距不得小于200mm。
4、直埋于墙体或地坪面层管道,因为墙体或地坪内的水泥砂浆限制了管道的热膨胀,故可不考虑纵向伸缩补偿。一般地坪面层厚度只有50mm,因此规定管外径≤dn25,如果面层厚度小于50mm,则直埋的管外径应相应减小。直埋暗管必须采用热熔连接方式连接。
5、布置在地坪面层内的管道,应有定位尺寸,宜沿墙敷设,为了避免二次装饰时,损坏管道。当管道有可能遭到损坏时,局部管道应加套管保护。
6、管道穿越地下室外壁等有防水要求处,应设刚性或柔性钢制防水套管,并应有可靠的防渗和固定措施。
7、水池、水箱连接浮球阀或其他进水设备时,应有可靠的固定措施,浮球阀等进水设备和重量不应作用在管道上。
8、水平干管与水平支管连接,水平干管与立管连接,立管与每层支管连接,应考虑管道互相伸缩时不受影响的措施。
3、2管道水力计算
1、 管道沿程水头损失应按下式计算,或查《水力计算表》确定。

式中:

单位长度沿程阻力损失亦可直接采用公式:

其中:
i是单位长度沿程阻力损失;
Q是流量。
此计算公式采用国家标准《建筑给水排水设计规范》中塑料给水管水力计算公式,只是根据水温作了调整。冷、热水管的计算内径宜按下表确定。

2、 局部阻力计算,一般可参照以下规范来估算:
(1)《建筑给水排水设计规范》:生活给水管网,20-30%,生产20%。
(2)《建筑给水硬聚氯乙烯给水管道设计规范》:20%。因此,工程设计时,PP-R管道的局部阻力可按沿程水头损失的25-30%计。
3、由于PP-R管水力摩阻比钢管小,经测定,其粗糙系数n=0.0014-0.002。阻力系数为0.007。故选用流速可适当提高。但不宜超过2m/s,以防止水流噪声和在压力系统中产生较大的水锤,一般采用1.0-1.5m/s。
3、3管道膨胀变形计算及补偿
1、在PP-R管道系统的设计和安装过程中,热膨胀性不可忽略。如果系统的工作温差达到10-15℃(比如用于热水系统中),设计者应该充分考虑管材的热膨胀性,可以使用表3.3.1来帮助设计。
自由管道因温差引起的轴向变形量还可按下列公式确定:


2、热水管道支架应复核其支撑力,支撑力应大于管道因温差变化引起的膨胀力。管道膨胀力可按下式计算确定:

管道膨胀力也可参照下表数据(表中数值按施工时环境温度
回复
hyzhw
2004年06月11日 14:06:17
10楼
上文里很多表格、公式无法显示,有需要的,发邮件给我
hyzhw@sohu.com
回复
sailor7
2004年06月11日 16:59:12
11楼
楼上的,佩服!佩服!
回复

相关推荐

APP内打开