梁柱节点核心区,柱端头浇筑不密实,现场凿掉不密实部分发现最深约200mm,这种情况该如何处理解决。
梁柱节点核心区,柱端头浇筑不密实,现场凿掉不密实部分发现最深约200mm,这种情况该如何处理解决。
![IMG_0033.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/AC/DB/rBBhH11JFLiAO3khABECulzIVXA986.jpg)
![IMG_0038.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
这种情况也能发生,这样如何实现强节点啊。全部敲掉从来,用高一级的砼重新浇筑!!
回复
23楼
混凝土浇捣不密实 可能是 振捣不到位引起的
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
回复
24楼
1、砸了重做
2、结构加固
回复
25楼
前面几楼说的是正确方法,其他没有更好的方法了。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/guz.gif)
回复
26楼
把松散的石子凿掉,支模,用高一等级的细石混凝土浇筑起来。
回复
27楼
凿除松动的砼,支模板,浇水润湿,用高一等级的膨胀砼仔细浇筑、振捣。并注意充分养护。
回复
28楼
最好是浇筑起来然后做加固处理!要么,砸干净!
回复
29楼
把松散的部分凿凿除,支模板,浇水充分润湿,用高一等级的微膨胀砼填塞密实。并充分养护。
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
回复
30楼
剔除松散混凝土,支模、用灌浆料灌注。
回复
31楼
1把松散的部分凿凿除,支模板,浇水充分润湿,用高一等级的微膨胀砼填塞密实。并充分养护. 2。在这基础上粘钢条。