【请教】混凝土浇筑不密实,如何解决
civillsj
civillsj Lv.4
2012年06月04日 13:17:20
来自于工地图片
只看楼主

梁柱节点核心区,柱端头浇筑不密实,现场凿掉不密实部分发现最深约200mm,这种情况该如何处理解决。

梁柱节点核心区,柱端头浇筑不密实,现场凿掉不密实部分发现最深约200mm,这种情况该如何处理解决。

IMG_0033.JPG


IMG_0038.JPG

免费打赏
zhuanfeng123
2012年06月06日 15:36:17
12楼
肯定全砸了,这种情况不能出现啊
回复
luohouqi1316
2012年06月06日 15:58:37
13楼
这是看的见得,还有看不见的。建议对这个结构做个鉴定吧!只处理了看的见得问题怎么行呢?是不是又的柱子外面看着很好,里面是空的呢!这样的施工质量不能让设计放心啊!
回复
岩土小兵
2012年06月06日 16:15:09
14楼
砸了吧,修修补补满足不了设计要求的
回复
kiddy001
2012年06月06日 16:32:17
15楼
1、砸了重做
2、结构加固
回复
hncdboy
2012年06月06日 17:19:26
16楼
LZ赶紧凿掉吧
回复
zjxuhappy
2012年06月06日 17:28:59
17楼
哎~~现在都这样。无语了。仔细加固把。
回复
yctgai2
2012年06月06日 18:20:01
18楼
哈哈~要六个字啊~!
回复
qq283221064
2012年06月06日 19:46:19
19楼
给你一个个人以意见;以后记得了, 1 ;以后对于高度较大的柱子,或者混凝土工程你可以在模板上开一个口子,用捣棒从口子伸进去振捣,2;混凝土的倾倒不可以太高,防止混凝土离析,或者混凝土颗粒分层。
回复
wryer
2012年06月07日 10:39:13
20楼
以前我一根柱子就角筋的位置缺了个10公分不到的脚,整根柱子就砸掉了,
回复
秋水冰凉
2012年06月07日 10:53:27
21楼
砸掉重做,看他还有没有点责任心
回复