【请教】混凝土浇筑不密实,如何解决
civillsj
civillsj Lv.4
2012年06月04日 13:17:20
来自于工地图片
只看楼主

梁柱节点核心区,柱端头浇筑不密实,现场凿掉不密实部分发现最深约200mm,这种情况该如何处理解决。

梁柱节点核心区,柱端头浇筑不密实,现场凿掉不密实部分发现最深约200mm,这种情况该如何处理解决。

IMG_0033.JPG


IMG_0038.JPG

免费打赏
hdh000000
2012年06月05日 21:54:37
2楼
两种解决问题的办法:一,通过设计方出加固方案,比较麻烦费钱,比较稳当。
2,给监理塞点,把不密实部分凿掉,凿平。支模板,浇水从分润湿,用高一等级的膨胀砼仔细振捣。并充分养护。
这应该是重大质量事故,妥善处理为妙。否则,就有可能掉脑袋的。
回复
wei5858
2012年06月05日 22:33:01
3楼
全部敲掉!用更高一级的混凝土再浇筑。
回复
泪桥
2012年06月06日 09:55:36
4楼
把松散的部分凿凿除,支模板,浇水充分润湿,用高一等级的微膨胀砼填塞密实。并充分养护。
回复
结构小妖
2012年06月06日 10:19:04
5楼
这是不是没有振捣啊?咋就搞成这种豆腐渣了啊···
回复
敬于才华
2012年06月06日 11:10:10
6楼
节点处漏振造成了砼蜂窝麻面孔洞漏筋,但是我看了图,感觉你柱子感觉保护层也不符合要求。
凿除之后用高一级的砼填满塞实,注意养护要到位。
回复
hawk9416
2012年06月06日 11:29:28
7楼
微膨胀砼浇筑后,粘刚稳当点
回复
hu0709
2012年06月06日 11:58:00
8楼
上回我这里有一个比你还严重,梁柱节点压根就没混凝土,最后用混凝土补上了,由于是从侧面塞点混凝土,里面的密实程度肯定不如振捣棒振的,而且木板还没拆除,拆了以后发现跟预想的一样,梁连接柱节点的部分,下部没有混凝土约2cm深,最后抹点水泥浆糊上了,现在就是颜色不好看
回复
du592558619
2012年06月06日 12:22:47
9楼
这工程做的也太水了 给管理人员在干嘛
回复
cuishengchun123
2012年06月06日 14:12:44
10楼
柱头浇筑不密实,重新支上模板,浇筑砼
梁侧不密实,采用压力灌浆。
回复
wutao0528
2012年06月06日 15:12:05
11楼
话说有一次设计院的总工从天而降,看到此情此景,大吼一声:“砸了,TMD全砸了”!
回复

相关推荐