大家看看这个厂的消防怎么做
xuhuan
xuhuan Lv.2
2006年11月27日 20:43:45
只看楼主

有个厂区大概1万多平方,里面有个小办公楼15米,要做消火栓,但没有市政供水。要打井。 如果深井泵打出的水进消防水池,那需要消防泵,还要设消防水箱。生活要生活水箱,变频供水设备,这样做是不是太麻烦了呢?大家有什么好办法么?谢谢啦

有个厂区大概1万多平方,里面有个小办公楼15米,要做消火栓,但没有市政供水。要打井。
如果深井泵打出的水进消防水池,那需要消防泵,还要设消防水箱。生活要生活水箱,变频供水设备,这样做是不是太麻烦了呢?
大家有什么好办法么?
谢谢啦
eric.wang
2006年11月27日 20:51:17
2楼
对于消防来说,深井泵可直接保证消防用水,最好设置一用一备。可以把井理解为消防水池,当然这里有个前提,使用天然水源时,保证率大于97%
对于生活水,井里抽出的水必须通过一系列净水工序达到标准再配水至用水点
回复
xuhuan
2006年11月27日 21:00:45
3楼
你的意思是说,深井泵可以当作消防泵来用?
回复
w13155333639
2006年11月29日 12:44:42
4楼
一般设计蓄水池,加消防泵,考虑生活使用,可设计消防生活共用设备,省去两台泵
回复
huidongfeng
2006年11月29日 13:17:17
5楼
同意楼上意见,深井泵考虑一用一备做为消防泵恐怕行不同