高压10kv无功补偿控制原理,接线图.
欢快的
欢快的 Lv.7
2006年11月27日 13:54:26
只看楼主

高压10kv无功补偿控制一次系统图,二次原理图,二次接线图.真空接触器投切5路电容器组.每组电容600kvar.本人刚完成的图纸,拿来与大家免费共享.希望在此多多的交流,多多的学习.希望能够尊重本人的劳动成果,交流经验.

高压10kv无功补偿控制一次系统图,二次原理图,二次接线图.真空接触器投切5路电容器组.每组电容600kvar.
本人刚完成的图纸,拿来与大家免费共享.希望在此多多的交流,多多的学习.
希望能够尊重本人的劳动成果,交流经验.
90b7ad535cd2cf961de9.rar
243 KB
立即下载
免费打赏
首席技术官
2006年12月11日 13:05:17
22楼
美国能控的报价,我记得好象还没有“南自”等国产的贵呢
我也没有用过,但是我看介绍还不错
如果你是老板,可能要考虑成本,如果不是,可以考虑换换新鲜的玩玩(这样自己的知识会更丰富,仅供参考)
回复
joanily
2006年12月11日 19:12:00
23楼
上传是奉献,大家要尊重这种奉献精神!
下载是自由,大家要珍惜这种自由方式!
回帖是义务,大家要履行这种义务!
灌水是破坏,大家要杜绝恶意灌水!
回复
欢快的
2006年12月12日 08:02:09
24楼
现在有一种电容器组保护用数字式继电器,和普通继电器保护价格相差不大
回复
xijia12
2006年12月12日 10:30:20
25楼
非常感谢楼主,本人刚好需要啊
回复
fengyr
2007年02月08日 14:39:54
26楼
唉,有点看不懂!
回复
fengyr
2007年02月08日 14:44:36
27楼
柜体尺寸是不是太占地方了,有没有占地小的方式?为什么一定要加电抗器,不加可以吗!有用真空断路器的吗?
回复
ares_rambo
2007年02月09日 20:13:03
28楼
谢了!
回复
dacuhbz139
2007年02月10日 11:32:25
29楼
lu guo!
回复
欢快的
2007年02月12日 08:02:21
30楼

只要满足电气间隙和爬电距离,能把柜子压缩最好了.6%的电抗器是为了抑制5,7次谐波,真空断路器切合电容器最好了,不但可以关合短路,还可以开断短路故障,但是成本高,一断路器价格多少啊?可以和一面柜子相当了.