高压10kv无功补偿控制原理,接线图.
欢快的
欢快的 Lv.7
2006年11月27日 13:54:26
只看楼主

高压10kv无功补偿控制一次系统图,二次原理图,二次接线图.真空接触器投切5路电容器组.每组电容600kvar.本人刚完成的图纸,拿来与大家免费共享.希望在此多多的交流,多多的学习.希望能够尊重本人的劳动成果,交流经验.

高压10kv无功补偿控制一次系统图,二次原理图,二次接线图.真空接触器投切5路电容器组.每组电容600kvar.
本人刚完成的图纸,拿来与大家免费共享.希望在此多多的交流,多多的学习.
希望能够尊重本人的劳动成果,交流经验.
90b7ad535cd2cf961de9.rar
243 KB
立即下载
免费打赏
hyyqj305
2007年04月14日 17:28:30
32楼
相互交流,共同提高
回复
hd-jack
2007年05月21日 23:00:07
33楼
谢谢!
回复
zdxaiss
2007年05月28日 15:40:27
34楼
十分感谢,我现在很需要这样的东西,没办法呀,谢谢了
回复
lhm99222
2007年05月31日 20:14:23
35楼
xx
回复
hongbaobao
2007年05月31日 23:15:06
36楼
现在专门用于投切电容的真空断路器还不成熟的,重合闸和重燃弧概率,合闸弹跳等都还达不到投切电容的要求的
回复
hongbaobao
2007年05月31日 23:19:43
37楼
标准规定放电线圈要并在电容器两端,你的图上应该改为放电PT的另一端应该接在电容与电抗中间,而不是在电抗出线侧
回复
gdsd-0109
2007年06月01日 22:49:55
38楼
一直想找的冬冬
回复
shdq2777
2007年06月01日 23:11:31
39楼
求660v无功补偿控制一次系统图,二次原理图,二次接线图.
回复
oliver_1015
2007年06月04日 12:33:26
40楼
我找了好久了
回复
nxfb
2007年06月05日 21:17:49
41楼
本人同意16楼的说法,我们在实际接线时放电线圈是接在熔断器后侧,目的就是防止熔断器熔断后不能起到放电及检测作用