【请教】桥架与防雷带共用可行吗,该如何做?
willleng
willleng Lv.8
2012年06月03日 08:52:38
来自于工地图片
只看楼主

桥架与防雷带共用

桥架与防雷带共用

DSC00351.JPG

willleng
2012年06月03日 08:56:16
2楼
桥架变成防雷带是否可行,会出现什么情况。
回复
willleng
2012年06月03日 08:59:07
3楼
怎样做才能规范。
回复
willleng
2012年06月03日 09:03:32
4楼
怎样做才能规范。
回复
willleng
2012年06月03日 09:11:28
5楼
电源开关箱是安装位置可行
回复
xinpei719
2012年06月07日 09:52:29
6楼
防雷要单独做,但是桥架和防雷都要联结到一起!
回复
whatr
2012年06月07日 10:14:57
7楼
是运行多年的吧?
略显陈旧、扭曲


比较担心雷会击到桥架上,而不是圆钢上面。
GB50057第36页,钢厚度2.5mm,截面积50mm2,桥架达不到,连接点也不是焊接的。
回复
is_yangfang
2012年06月07日 10:15:34
8楼
没见过,不过有意思
回复
pengdaming
2012年06月07日 10:39:30
9楼
第一,桥架非常高,直击雷击中概率很大;第二,雷电电磁感应脉冲强度很大。改道走才是出路。
回复
ask1313
2012年06月07日 11:29:47
10楼
桥架非得安装在这上面吗?有很多地方可以装吗
回复
lgweihaiping
2012年06月07日 11:40:06
11楼
应该桥架、避雷带均与该建筑总等电位联结,没见过这样做法,桥架的做法也不规范,桥架连接板之间没有跨接铜芯接地线。
回复

相关推荐

APP内打开