国产风机的参数疑问?是否作假?
yklts
yklts Lv.8
2006年11月26日 09:57:28
来自于通风排烟
只看楼主

刚刚对要采购的风机进行了一次参数比选.这么多的厂家,当然都是国产的,而且是本地较知名的厂家,只有一两家提供的参数是符合课本上所学的流体力学原理的. 最简单的例子,功率之比应等于转速比的三次方,风压比应等于转速比的二次方,风量比应得于转速比的一次方.可有的厂家大大地超出此比例关系.有的达到了超差二倍,这也太解释不过去了吧!难道所有的理论结果到了实际生产中就这么不切实际???? 所以,在选择中,就很被动,不知如何下手,最后只能选了个厂规模大,参数上最接近理论值的厂家,但愿不会选错!!!

刚刚对要采购的风机进行了一次参数比选.这么多的厂家,当然都是国产的,而且是本地较知名的厂家,只有一两家提供的参数是符合课本上所学的流体力学原理的.
最简单的例子,功率之比应等于转速比的三次方,风压比应等于转速比的二次方,风量比应得于转速比的一次方.可有的厂家大大地超出此比例关系.有的达到了超差二倍,这也太解释不过去了吧!难道所有的理论结果到了实际生产中就这么不切实际????
所以,在选择中,就很被动,不知如何下手,最后只能选了个厂规模大,参数上最接近理论值的厂家,但愿不会选错!!!
各位大侠有没有碰到过类似问题?发点看法,给个意见啦!
免费打赏
yklts
2006年11月27日 09:05:45
2楼
怎么没人回啊!!!
各位路过的大侠,给个意见啦!
指点一下迷津!
回复
yklts
2006年11月28日 09:34:38
3楼
怎么没人回啊!!!
各位路过的大侠,给个意见啦!
指点一下迷津!
回复
yklts
2006年11月30日 11:29:23
4楼
连续几天,没人回应.
晕,失望啊!!!!!!
回复
ghhghh2005
2006年11月30日 20:38:19
5楼
没注意到这个问题,是不是选大了,效果会好些,我只用到风量,风压即可
回复
yklts
2006年12月02日 10:53:38
6楼
后来我问了一下其中比较符合的厂家:
他们的解释是:风机选型时,是在保证风量风压的情况下,计算或通过试验测出需要的轴功率,再通过一定的轴功率系数放大后确定电机的输出功率.再通过选取一定的安全系数后才最终确定电机的输入功率的.
打个比方:若算出的轴功率是10KW,再通过轴功率系数放大及安全系数放大后,技术水平高,工艺先进的厂家在保证技术参数的前提下,能做到很精确的数据,既可选用11KW电机.而差一点的厂为了保证效果,心中没谱.人就为地放大过多的余量,以保证自已的参数达到要求.那么它的电机功率就不是11KW,肯定要超出,而风机厂家的电机也都是选配套厂家的.超过11KW的电机以上,就只能选22KW的电机也,不可能自已再去试制一批电机.
所以,按以上的解释,还是能自圆其说的.但事实是不是真的如此,希望大家继续讨论,
最好,有没有在风机厂上班的来说一说,大家共用进步嘛!!!!!
回复
yklts
2006年12月02日 10:56:18
7楼
自已先顶一下!
要知道11KW各22KW可是差了一倍啊!!难怪与理论的对不上号了!!!!
回复
yklts
2007年02月13日 18:57:30
8楼
今天上来一看,我的帖子被置顶了,大大惊喜了一番.
回楼上的:我是可以将参数交给几个厂家,由他们来做出选型对比。但若你不懂得其中的奥妙的话,你不知道优与劣,就很容易被人牵着鼻子走,不是吗?
我这儿就有这个情况:在其它参数都满足的情况下,一个11KW,一个22KW,你选哪个?大的厂家说小的厂家在虚标参数作假,骗取中标,是不道德的.你若相信它了取大的,你不就是冤大头了?
回复
hhbox
2007年02月14日 08:45:20
9楼
理论只能是指导实践,实践和理论看上去不符,是应该通过实践进一步完善理论吧?:)
其实没什么问题,风机电机来自不同的供应商,风机的设计,机械结构都有所不同,连接方式,电机效率,叶片角度都会有影响。厂家生产的电机功率本身就是跳跃的,所以功率有较大出入完全正常,一般进口风机选用的电机效率高,功率会小些。
风机的实际工作点还会根据管路阻力偏移,只要在效率较高的工作区就可以了!
回复
yklts
2007年02月14日 09:35:34
10楼
谢谢版主指教!学习了!
回复
haifeng901
2007年02月14日 16:21:40
11楼
一般来说普通风机是有国家标准的,如果指定风量和风压,电机功率应该相差不是很远,不过国外的风机效率高些,选用的风机功率\噪音等值会小一些
回复