箱变里变压器低压部分是1台进线1台电容1台出线,电容柜的取样电流(A相)取在进线柜断路器下端。现有个车间增加新设备,在车间里增加了1台电容柜1台出线柜(进线电缆从箱变进线柜断路器下端引来,车间距箱变500M),此台电容柜取样电流取在车间出线柜的刀开关下端。结果车间这边的电容柜控制器功率因数总是显示0.4左右,我觉得这样取样有问题,请问各位高手,这跟取样有关系吗?
压降大的话,控制器是有反应的,比如不投入
回复
23楼
更正一下,是C/K值
回复
24楼
估计是电容没自动投入运行啊,检查下取样电流互感器接线端子处是否短接片没拆除
回复
25楼
“此台电容柜取样电流取在车间出线柜的刀开关下端。结果车间这边的电容柜控制器功率因数总是显示0.4左右”
0、这种补偿相当于就地补偿。
1、接线无误是前提。
2、电流取样的位置无误。
3、负荷是否为短时工作的性质,而补偿延时时间长跟不上负荷的变化。
4、单只电容容量太大,投入后过补又退出了。
回复
26楼
比较同意你3、4条。。
回复
27楼
引用:
原帖由 jxd7755188 于 2012-6-5 17:22 发表
电容柜放车间什么意思呢,想就地补偿??
车间出线柜带什么设备,设备运转,启动,停止时都是0.4??
如果是那样就看互感器了,是不是互感器太大了~~ PS:还有看是一互感器是不是在A相,电压取样是不是B,C俩相????这个错了也会出现问这类问题,我也赞成这个说法
回复
28楼
取样CT放在出线柜刀开关的下端,只要是测的是出线柜的总电流是没有问题的。电容柜的二次电源取在取样CT上端或者下端都没有很大问题的,但是有一个问题要注意,电容柜一次电源必须在取样CT下端,。也就是说楼主的取样CT接在出线刀开关下端,那电容柜的一次电源就要接在这个CT 的下端。还有一个问题,电容柜的二次电源线和取样CT接线有没有错误,有待楼主检查
回复
29楼
质疑此贴!
我认为车间电容器柜电流取样电流互感器最好是取进线柜的下端,因为如果在需要检修的时候,我们通常把进线柜断掉进行维修,进线柜的出线端无电,如果此时维修电容柜,需要拆除互感器取样线,那取样互感器由于在进线柜的进线端,此时相当于没有断掉电流互感器,虽说此时是没有电流的,但电流互感器也是不允许开路的。
我认为,1、此电容柜取样方式没有问题。
2、问题可能还是 (线路连接错误)或者(电容控制器参数设置问题)或者(电容器选型过大)
发帖人最好能发一份现场的实际的图片和接线图,以及各元件的型号参数。我想问题会很快得到解决!
回复
30楼
电缆太长,损耗太大
回复
31楼
取样有问题的。电容柜电源从电房取?不是浪费吗?
回复