住宅室内消防主立管是否可以焊接啊,规范上规定是要丝接的,而且验收的时候也是很严的吧,有一家施工单位想要焊接

住宅室内消防主立管是否可以焊接啊,规范上规定是要丝接的,而且验收的时候也是很严的吧,有一家施工单位想要焊接
免费打赏
shigu
2006年11月25日 11:33:36
2楼
不能焊?
回复
qinjunru918
2006年11月26日 23:27:44
3楼
消防管道首选镀锌钢管丝接,也可以采用焊接钢管.
回复
luyuan1108
2006年11月27日 08:36:59
4楼

可是规范上好像是没说明
回复
bluespring
2006年11月27日 15:16:00
5楼
看你使用什么管材.规范上明确要求镀锌钢管小于等于100的不允许焊接.你可以选用焊接钢管.喷淋除外.
回复
mage780705
2006年11月27日 16:34:32
6楼
热镀锌钢管,卡箍式连接,或焊接法兰连接,小于DN65的丝扣连接。
回复
zjw1316189
2006年11月28日 12:28:27
7楼
和管材及管径大小有关,小于等于100的镀锌钢管要丝接,大于100卡箍连接,如果用焊接钢管大于40的就焊接了
回复
duanyifan6
2006年11月28日 13:32:10
8楼
和管材及管径大小有关,小于等于100的镀锌钢管要丝接,大于100卡箍连接,如果用焊接钢管大于40的规范是这样说的
回复
wang7246
2006年11月28日 13:48:32
9楼
这个是和管材和管道直径有关,一般来说小于和等于100的镀锌钢管用丝扣连接,大于100的用卡箍连接,但是管材应该是钢塑管,这个施工设计说明对材料和连接方式应该有交代.但是大于100仍然用镀锌钢管,那只有焊接和法兰连接了.焊接后要做好防腐处理.另外规范是死的,现场允许的话那要按规范施工,现场不允许,死套规范也没个吊用!
回复
ydh1981
2006年11月28日 15:40:04
10楼
规范没说
只是在技术措施里提到
但我现在这个地方都要求镀锌钢管,丝接或卡箍.而且消防水箱都是不锈钢的,
好有钱!
回复
by110
2006年11月28日 17:13:52
11楼
根据实际情况灵活运用了