【讨论】备用断路器为什么会燃烧,操作员都进医院了
zk_163
zk_163 Lv.2
2012年06月02日 09:52:52
来自于断路器
只看楼主

XL-21落地式配电柜中8个CDM1-100型断路器分上下2排,,总的选了刀开关。铜排引至各断路器!!!问题出在第2排其中一个备用断路器,无负裁接入,没合闸!此断路器上柱头3个安装螺丝熔化,,上部分明显有燃烧现象!! 具当时现场人员回忆说:合闸边上一个带负载的断路器(主要是空调负载未起动),,结果边上的备用断路器发出耀眼花光,,右手小手臂被高温热伤!眼睛视力下降!!速送医院休息了半个月!求解释

XL-21落地式配电柜中8个CDM1-100型断路器分上下2排,,总的选了刀开关。铜排引至各断路器!!!问题出在第2排其中一个备用断路器,无负裁接入,没合闸!此断路器上柱头3个安装螺丝熔化,,上部分明显有燃烧现象!!
具当时现场人员回忆说:合闸边上一个带负载的断路器(主要是空调负载未起动),,结果边上的备用断路器发出耀眼花光,,右手小手臂被高温热伤!眼睛视力下降!!速送医院休息了半个月!求解释
免费打赏
lengshu789
2012年06月06日 11:12:43
22楼
没看懂啊!发生故障的那把备用空开,是不是接空调了?还是把空调接在备用空开旁边的空开上?叫你们电工去送空开,到底是送哪把空开? 还有,一把空开是不是只有 接了空调?

回复
zk_163
2012年06月06日 11:18:27
23楼
断路器有杂物的话,推刀开关就应出事了呀!!为什么?大虾们求助呀
回复
wujiankun119
2012年06月06日 11:42:13
24楼
应是断路器上或断路器内部有金属异物,当合另一个断路器时由于震动使异物把相间导通,造成相间短路,干燥的环境中380V的电压把空气击穿的可能性不大
回复
qiuyuancheng1975
2012年06月06日 11:44:51
25楼
应该有什么东西造成相间短路
回复
zk_163
2012年06月06日 11:54:29
26楼
谢谢大家!!观察了一下被烧的断路器上柱头A B C三相的螺丝都有熔的迹象,,螺丝下面的片片都被烧焦了,,
回复
zk_163
2012年06月06日 12:34:23
27楼
这是个新的断路器,,有杂物造成相间短路我是不能接受呀!!!!
回复
wxxlm
2012年06月06日 15:18:48
28楼
两种可能
1.相间短路可能是由于灰尘或者遗留金属引起。
2.也有可能这一路短路,飞弧伤人

第一种可能性较大,装隔片会好很多
回复
zk_163
2012年06月06日 15:42:32
29楼
我在假想:是不是有人在这个备用断路器上接了临时设备???出了事后有人拆掉了
回复
ghb2008
2012年06月06日 15:50:59
30楼
我不明白的是为什么送上左边的空调断路器而把右边的备用断路器烧了??????按楼主所说,柜子用了很长时间都没出事,而就当那个送电工送上断路器的时候就出事了,说明送电工才是问题的关键!也许是送电时的震动导致雨水、灰尘或者施工时留下的带电铁丝什么的,造成相间短路?!这个也许还有可能.
回复
hzhsj
2012年06月06日 16:05:39
31楼
这一定是操作过电压惹的祸:操作过电压引起备用断路器上柱头相间弧光短路,是备用断路器上平面有灰尘、湿气或杂物的缘故。是XL配电箱密闭不好或平时维护保养不及时引起的。也可能是该断路器外壳绝缘材料耐压程度不高的原因造成的。
回复