【讨论】备用断路器为什么会燃烧,操作员都进医院了
zk_163
zk_163 Lv.2
2012年06月02日 09:52:52
来自于断路器
只看楼主

XL-21落地式配电柜中8个CDM1-100型断路器分上下2排,,总的选了刀开关。铜排引至各断路器!!!问题出在第2排其中一个备用断路器,无负裁接入,没合闸!此断路器上柱头3个安装螺丝熔化,,上部分明显有燃烧现象!! 具当时现场人员回忆说:合闸边上一个带负载的断路器(主要是空调负载未起动),,结果边上的备用断路器发出耀眼花光,,右手小手臂被高温热伤!眼睛视力下降!!速送医院休息了半个月!求解释

XL-21落地式配电柜中8个CDM1-100型断路器分上下2排,,总的选了刀开关。铜排引至各断路器!!!问题出在第2排其中一个备用断路器,无负裁接入,没合闸!此断路器上柱头3个安装螺丝熔化,,上部分明显有燃烧现象!!
具当时现场人员回忆说:合闸边上一个带负载的断路器(主要是空调负载未起动),,结果边上的备用断路器发出耀眼花光,,右手小手臂被高温热伤!眼睛视力下降!!速送医院休息了半个月!求解释
免费打赏
lingxuct
2012年06月04日 17:19:04
12楼
隔板没装是短路的必要条件,引起短路的可能有几种:

1、上面说的潮湿和灰尘;
2、施工留下的细铜丝;
3、其他导电的东西留在开关上。

以上三种,只要装了隔板,就不太可能发生相间短路了。

另外有个问题说一下:开关上母排后面离开关固定的镀锌支架面有多少距离?超过20mm吗?
建议:开关与安装支架(接地部件)之间垫一块薄酚醛树脂板,可防止开关上面潮湿灰尘导电,母排与支架短路。
回复
zk_163
2012年06月04日 21:41:58
13楼
再请问大虾,,如果要查责任是谁的话?(我们是施工方)被烧伤的是使用方,,现在主要是被烧伤的人索要安抚费,估计要几千元,,要不要给他?他的医药费已经我方付了!
回复
sheqifa99
2012年06月06日 09:16:36
14楼
空开内部安装是漏进去可导电的杂物的可能比较大,在你空开推上去的时候触碰到了引起相间短路。不然在你刀开通电的时候就应该出现问题了。如果是空调工安装故障问题点应该在下桩头或空开直接跳闸了。
回复
ilfang
2012年06月06日 09:27:07
15楼
估计是开关内部的问题,有导电杂物进去或者是内部金属件脱落,在合旁边的断路器时受振动从而使得开关内部2相或3相短路,造成故障。大的空调机组用德力西的断路器?
回复
nfsqdd
2012年06月06日 09:52:00
16楼
两排断路器上级用刀开关没有短路保护就容易出现这样问题。应该是弧光短路。
回复
mente521
2012年06月06日 10:09:10
17楼

顶!分析的很好,学习啦!
回复
nbyjming
2012年06月06日 10:34:20
18楼
看短路现象是相间短路,而不是相对地短路,最大的可能是施工时留下的铜丝或其他小金属东西,但这些导电物没有短路,当合上旁边的断路器时,由于振动,使小金属物刚碰到断路器的接线桩上引起短路事故,所以,施工后必须仔细检查遗留物,防止短路的发生。
回复
hzhuai070125
2012年06月06日 11:03:35
19楼
无法理解,断路器质量问题??施工大意造成??????
回复
zk_163
2012年06月06日 11:04:03
20楼
那为什么相间短路HR3系列刀开关熔芯没烧掉,,而且刀开关的上级有断路器也没跳!!!求解答
回复
fangruihua1985
2012年06月06日 11:12:39
21楼
好危险哦,学习了
回复

相关推荐